关于风荷载增大系数问题,是在很迷糊,请大侠指点
ooxzh
ooxzh Lv.3
2012年09月13日 22:37:44
只看楼主

张庆芳的真题2010卷,60题关于算遮阳板的标准风压,此处没有乘1.1而61题算横向风振时又乘上了1.1…这就让我迷糊了,高规4.2.2有说明上了60米就对风敏感了,这里的承载力设计又包括了哪些,请各位兄弟姐妹指点指点,好人一生平安啊

张庆芳的真题2010卷,60题关于算遮阳板的标准风压,此处没有乘1.1而61题算横向风振时又乘上了1.1…
这就让我迷糊了,高规4.2.2有说明上了60米就对风敏感了,这里的承载力设计又包括了哪些,请各位兄弟姐妹指点指点,好人一生平安啊
免费打赏
wshj1016
2012年09月14日 07:42:11
2楼
看看荷规7.1.2条及条文说明
回复
renxiang0036
2012年09月14日 08:32:08
3楼
此题没说设计年限,默认按照50年设计,围护结构按照50年,主体结构因为>60m,所以就用50年一遇的W0乘以1.1。
根据荷规7.1.2条文说明,风荷载敏感(>60m)是用调高重现期,但新高规已改为乘以1.1,而不是老规范的采用100年重现期(对于本体两者效果一样)~~~
回复
haobahouzi
2012年09月17日 15:15:03
4楼
就是要乘以1.1,对于敏感建筑。
回复
zhaoshuguo11
2012年09月17日 21:29:12
5楼
好好查查规范就知道了,要综合考虑敏感建筑和高度等等因素
回复
xiaofish2011
2012年09月21日 18:04:03
6楼
仔细查看高规和荷载规范里面的条文及后面的条文说明。
回复
keesa
2012年09月25日 11:40:19
7楼
仔细看下荷载规范