10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里?
alexwmt
alexwmt Lv.3
2007年03月26日 13:45:21
只看楼主

10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里? 如果可以的话,那么他们之间的安全距离是多少呢?如果不可以有什么措施能让它们在同一电缆沟里!要是实在不行的话,那么两个电缆沟之间的距离最小是多少呢?要是强电是直埋式的的可以吗? 我最近查资料(建安装工程施工图集第二版)上说,只要距离大于500mm即可,要是在弱电槽里有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗?

10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里? 如果可以的话,那么他们之间的安全距离是多少呢?
如果不可以有什么措施能让它们在同一电缆沟里!要是实在不行的话,那么两个电缆沟之间的距离最小是多少呢?
要是强电是直埋式的的可以吗? 我最近查资料(建安装工程施工图集第二版)上说,只要距离大于500mm即可,要是在弱电槽里有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗?
免费打赏
ztbcym84
2007年03月28日 16:55:53
12楼

光缆当然没影响了,里面根本不是电信号
回复
wang8067
2007年03月28日 20:47:33
13楼
接国家施工规范是不能在同一沟走线的,这个你也明白.要是在同一条沟内走线,弱电电缆必须穿屏蔽管.
可以同沟敷设,但应保证50cm以上为最好,或弱电穿钢管,两者距离保证在30cm以上.
回复
lm0256
2007年03月28日 21:36:33
14楼
可以穿排管,如果是电缆沟分别走两侧,供电局外线施工时有这样干的,10KV进线电缆和开闭站通信电缆共井敷设。
回复

相关推荐