10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里? 如果可以的话,那么他们之间的安全距离是多少呢?如果不可以有什么措施能让它们在同一电缆沟里!要是实在不行的话,那么两个电缆沟之间的距离最小是多少呢?要是强电是直埋式的的可以吗? 我最近查资料(建安装工程施工图集第二版)上说,只要距离大于500mm即可,要是在弱电槽里有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗?
10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里? 如果可以的话,那么他们之间的安全距离是多少呢?
如果不可以有什么措施能让它们在同一电缆沟里!要是实在不行的话,那么两个电缆沟之间的距离最小是多少呢?
要是强电是直埋式的的可以吗? 我最近查资料(建安装工程施工图集第二版)上说,只要距离大于500mm即可,要是在弱电槽里有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗?
2楼
不能,需有必要距离
回复
3楼
接国家施工规范是不能在同一沟走线的,这个你也明白.要是在同一条沟内走线,弱电电缆必须穿屏蔽管.
回复
4楼
要是强电是直埋式的的可以吗? 我最近查资料(建安装工程施工图集第二版)上说,只要距离大于500mm即可,要是有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗?
回复
5楼
有专用的屏幕管材料,弱电电缆穿上这种管后,在同一沟内走线不会受到强电干扰.这种管的作用就是弱电缆和强电同在一起走线是用的.
回复
6楼
按规范是不行的.但我在市政工程中常见通信光纤在10KV的电缆沟中.没有任何其他的保护和隔离措施.若你的弱电中包含有消防、闭路监控等控制系统的话是不能在10KV的电缆沟中。
回复
7楼
实际都走一条沟了,施工起来也没有那么严格,运行也没什么问题,不过弱电电缆都是屏蔽的.
回复
8楼
穿镀锌钢管屏蔽
回复
9楼
我认为可以在同一沟内敷设,只是应敷设在不同高度的支架上,支架间距最好大于250mm。许多工程都是这样做的,因为在变电站内,设置电缆沟的情况下,基本都是在一个沟内敷设的,并不需要为弱电电缆另外设置电缆沟。如果是直埋的话,可同高,且外皮间距100mm即可,也不需要穿保护管,见94D101-5,P8。
回复
10楼
可以同沟敷设,但应保证25cm以上为最好,或弱电穿钢管,两者距离保证在10cm以上.
回复
11楼
光纤传输的是光信号,当然不受电信号的影响
回复