配电房的空调走风机盘管行不行
bible118
bible118 Lv.2
2007年03月26日 12:02:49
来自于中央空调
只看楼主

请教一下,配电房电缆走房间上部,这样装风机盘管不知行不行?

请教一下,配电房电缆走房间上部,这样装风机盘管不知行不行?
免费打赏
klmx008
2007年06月01日 14:46:08
12楼
配电室用风机盘管不是不可以,但在防止漏水方面工作量比较大,最好使用全空气系统.