配电房的空调走风机盘管行不行
bible118
bible118 Lv.2
2007年03月26日 12:02:49
来自于中央空调
只看楼主

请教一下,配电房电缆走房间上部,这样装风机盘管不知行不行?

请教一下,配电房电缆走房间上部,这样装风机盘管不知行不行?
免费打赏
vincent_nk
2007年03月26日 12:52:46
2楼
不可以
配电室内水管只允许直管段。
回复
bible118
2007年03月26日 15:53:06
3楼
没查到暖通设计规范上写有不允许水管走电房。
回复
nowana530
2007年04月04日 16:45:58
4楼
水火不容啊,配电视是可以走直管,我们只允许走立管。风机盘管万一漏水就惨了,不得已走的话,就防在下面没有配电设备的地方。
回复
f_jg2003
2007年04月04日 20:23:18
5楼
即使不漏水,如果保温做的稍差点,管道结露往下滴水也是要命的。
回复
张三
2007年04月04日 20:41:43
6楼

你在找抽!
回复
lvbin78
2007年04月05日 08:45:32
7楼
不可以。我们做的好多工程都不装空调,只装通风设备。
回复
houshu009
2007年04月05日 09:35:40
8楼
配电房内是绝对禁止有水管的,实在要通过的话,就应该做隔断处理。
回复
dongshenchun168
2007年04月10日 23:08:21
9楼
最好不要在配电房内安装风机盘管,一定要的话须做好遮雨设施或接水盘,很麻烦.用风冷空调比较理想
回复
wentaoyinyue
2007年06月01日 13:58:34
10楼
是呀!风机盘管是不能走那的,要走那的话,你有就有很大的麻烦的,一般的通风新风可以走的!!!!!!
回复
wanghongxier
2007年06月01日 14:20:26
11楼
方案1.氟系统--冷负荷(配电室的总功率*0.015+100W/平),选择一拖一或一拖多氟机(造价比较高)
方案2.水系统--冷负荷与氟系统相同,但水管及风盘应放在与配电室相邻的房间内,在配电室侧墙上开送风口及回风口,可以是侧送侧回,也可以上送下回(如大系统为水系统则造价较低,直接从主管道上引就OK了)
王某人
回复

相关推荐

APP内打开