75KW泵的电缆要用多大?
pwg9999
pwg9999 Lv.2
2007年03月26日 09:56:36
只看楼主

泵房有4台泵,两台75KW,两55KW,一般情况是两备两用,即同时开泵是75KW、55KW各一台。目前配电柜总进线电缆为120平方的,使用时间较长,拟进行改造,请问总电缆要用多大的?电机采用软起动,电机的供电电缆又要多大?谢谢!

泵房有4台泵,两台75KW,两55KW,一般情况是两备两用,即同时开泵是75KW、55KW各一台。
目前配电柜总进线电缆为120平方的,使用时间较长,拟进行改造,请问总电缆要用多大的?
电机采用软起动,电机的供电电缆又要多大?
谢谢!
免费打赏
qiuxiansheng
2007年03月26日 10:51:04
2楼
建议使用以下电缆:
总电缆为YJV3*120+1*95;
75KW电机为YJV3*50+1*25;
55KW电缆为3*35+1*25
回复
pwg9999
2007年03月26日 11:53:27
3楼
多谢支持!
回复
codedcew
2007年03月27日 13:12:11
4楼
建议:

75KW电机为YJV3*120+1*25;
55KW电缆为3*95+1*25
回复
toho2008
2007年03月27日 15:41:38
5楼
75KW电机额定工作电流约150A,55KW的约110A,如果单独进线的话,建议采用YJV22-3*120+2*70的电缆,至75KW电机采用YJV-3*70+2*35,至55KW采用3*35+2*16的电缆。电缆敷设(保护)方式总入户按土壤中直埋考虑,进户分线按照穿管考虑(明暗均可)。以上是暗普通水泵考虑,如果是消防泵(一般一用一备,且功率相等),那么进户前应采用两根电缆YJV22双电源引入,互投出线采用NHYJV电缆两根分别接至两台水泵,总负荷按一台工作时考虑(因为是一用一备,只有一台工作)。
回复
suocji
2007年03月27日 15:58:01
6楼
四楼,核算过没有,好象是设计院的 ,你知道浪费国家多少铜吗?设计够用留有余量即可。不必过于浪费。5楼的方案多好。
回复
wenlir
2007年03月27日 17:26:28
7楼
经过核算,我也认为5楼的方案好,支持5楼!!!!!!!!!!!!
回复
csmabc
2007年04月02日 22:49:01
8楼
支持5楼方案
回复
chpabo
2007年04月02日 23:22:34
9楼
同意5楼
回复
xianzuoxiaowei
2007年04月04日 09:43:56
10楼
同意5楼
回复
fairytale2005
2007年04月04日 10:56:31
11楼
采用何种启动方式只跟选择断路器、接触器、其他保护元件有关,跟选用多大的线没有直接的联系。选线支持2楼的选型。
回复

相关推荐

APP内打开