楼面混凝土强度达到多少可以搭设支撑架和安装悬挑脚手架工字钢?
wyy981023
wyy981023 Lv.4
2012年09月13日 16:04:09
来自于建筑施工
只看楼主

老管理人员遇到新问题:高层施工中,楼面混凝土强度达到多少可以搭设支撑架和安装悬挑脚手架工字钢?或者说,楼面混凝土强度达到多少,可以上施工荷载,特别是比较大的荷载,如悬挑架工字钢、钢筋,钢管??有这方面的依据吗?? 规范呢??请教专家[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-14 06:19 编辑 ]

老管理人员遇到新问题:高层施工中,楼面混凝土强度达到多少可以搭设支撑架和安装悬挑脚手架工字钢?

或者说,楼面混凝土强度达到多少,可以上施工荷载,特别是比较大的荷载,如悬挑架工字钢、钢筋,钢管??

有这方面的依据吗??
规范呢??
请教专家

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-14 06:19 编辑 ]
免费打赏
wyy981023
2012年09月13日 16:08:54
2楼
有说50%的,有说75%的,有说100%的。。。什么说法都有。。。。
回复
zhangzzxl
2012年09月13日 18:35:02
3楼
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011


6.10 型钢悬挑脚手架

6.10.1 一次悬挑脚手架 高度不宜超过20m
6.10.2 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。 悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16 ㎜(图6.10.2)。

1.jpg

6.10.3 用于锚固的U 型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U 型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。
6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235 级钢筋,其直径不宜小于20 ㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定(图6.10.2)。
6.10.5 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25 倍。型钢悬挑梁固定端应采用2 个(对)及以上U 型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U 型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定(图6.10.5-1、6.10.5-2、6.10.5-3)。
2.jpg
3.jpg
6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。
6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
6.10.8 锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm 应采取加固措施。
6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。
6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范第6.6.2、6.6.5 条的规定。
6.10.11 连墙件设置应符合本规范第6.4 节的规定。
6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。

另外,楼主有空可以看看这篇文章 《浅析悬挑脚手架对其下结构支撑构件的影响》—《建筑安全》杂志

[ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2012-9-13 18:38 编辑 ]
回复
cof1624072105894
2021年06月19日 11:10:24
4楼
这个问题能回一答吗?