保护和仪表用电流互感器的同一二次绕组供电是否合理?
zfxiang
zfxiang Lv.2
2007年03月25日 21:31:43
来自于变压器
只看楼主

某5*600MW大型电厂一期输煤系统88年成套从国外引进,输煤厂用电中压电压等级为3KV,为中性点高阻接地系统,3KV的设计和供货由日本INOUE ELECTRIC MFG.CO.,LTD公司完成,该公司对3KV/400V变压器及3KV电动机的电流速断及过电流保护均采用两相两继电器的不完全星形接线方式,保护继电器为反时限特性的感应型过电流继电器,型号为CO-15I-D或CO-18I-D,为INOUE公司生产。电流互感器只有1个2次绕组,即向该过电流继电器供电的同时又向指针式电流表供电。

某5*600MW大型电厂一期输煤系统88年成套从国外引进,输煤厂用电中压电压等级为3KV,为中性点高阻接地系统,3KV的设计和供货由日本INOUE ELECTRIC MFG.CO.,LTD公司完成,该公司对3KV/400V变压器及3KV电动机的电流速断及过电流保护均采用两相两继电器的不完全星形接线方式,保护继电器为反时限特性的感应型过电流继电器,型号为CO-15I-D或CO-18I-D,为INOUE公司生产。电流互感器只有1个2次绕组,即向该过电流继电器供电的同时又向指针式电流表供电。
电流互感器为日本RISHO KOGYO CO.,LTD公司生产,铭牌参数为:
P’ry ***A
S’ry 5A
Class:1.0
Burden:25VA
O.C.C:N>10
Max Volt:6.9KV
Ins.class:6-A
S.T.C:25KA 1S
查了一下这些电流互感器的出厂测试报告,报告给出的数据是比误差和角误差,即是按测量用互感器测试的,
请问:
1。该电流互感器能否同时满足保护的要求,不致因饱和误差使保护出现拒动或误动?
2。换而言之,如若受条件限制电流互感器需共用一个二次绕组时,如何使其性能同时满足测量和保护的要求?
3。电流互感器参数O.C.C:N>10的缩写O.C.C是何含义?
多谢高手指点!!!
免费打赏
welloff
2007年03月26日 13:49:18
2楼
测量和保护共有一个绕组是被禁止的
因为两者对TA的要求截然不同
保护要求适当的精读,在大电流时精读仍能保证(不饱和)
测量要求高精度,在小负荷时也必须满足精读要求,而在故障情况下要饱和,以保护仪表

所以两者不可共用
至于OCC,我就不知道了

www.cndian.net
回复
zfxiang
2007年03月26日 22:49:32
3楼
谢谢welloff指点,个人认为welloff的解释也非常正确,不过俺还是有点疑虑,难道是INOUE公司设计上疏忽了?如果说是设计选型失误为何同样是该公司设计供货的两个3KV柜(10.5/3.15KV变压器的二次侧柜)差动保护用的CT和测量用CT是分开的,而其他所有3KV柜(累计有20多个)都是测量和保护合用的

记得规范里好像有规定,电流互感器的性能如能同时满足测量和保护的要求时,测量和保护可共用一个绕组。该公司的设计应该不属于这种情况。

请高手指点迷津,纯技术讨论,别骂我崇洋媚外哦
回复
wb0231019
2007年03月27日 13:27:35
4楼
请问welloff: 你说的TA是什么?别笑我是菜鸟,刚接触
回复
zfxiang
2007年03月27日 22:02:16
5楼
TA即电流互感器

TV 电压互感器

我也是刚接触这方面的知识,大家一起学习
回复

相关推荐