半封闭活塞机组PK半封闭螺杆机组各自优势与不足
machengzhong
2007年03月25日 18:26:30
来自于制冷技术
只看楼主

准备建造冷库对使用半封闭活塞机组还是半封闭螺杆机组拿不准,向各位大侠求教。

准备建造冷库对使用半封闭活塞机组还是半封闭螺杆机组拿不准,向各位大侠求教。
guojianhong
2007年03月25日 21:01:35
2楼
多大的亚,如果小用活塞,大用螺杆,说说你的项目
回复
北冰洋
2007年03月26日 07:30:30
3楼
赞同楼上说法,楼主回帖后再请到《冷冻冷藏》版块找这个帖子,那里有不少对冷库制冷系统比较熟悉的大侠。
回复
machengzhong
2007年03月26日 18:34:42
4楼
0-4 度冷却间630平米,-28度冻结间500平米,-18度冷藏间1000平米。库高5米。
回复
qingchu8210
2007年03月26日 22:16:29
5楼
你好: 你这个工厂是加工什么食品?你这个冷却间可以用活塞机组 冻结间可以采用螺杆机组 冷藏间也可以用螺杆和活塞都可以你也看一下机组用电量!这个我们可以联系一下 407804705陈
回复
烟雨江南
2007年03月27日 10:49:13
6楼

以这种规模来说,基本可以排除半封闭活塞机组方案,各用冷区域应尽可能采用同一机型,这大大有利于以后的运行维护,易损件储备等。
建议方案一:采用三组半封闭螺杆并联机组。
建议方案二:采用氨集中供冷系统。
回复
machengzhong
2007年03月27日 11:15:31
7楼
谢谢以上热心网友,回答5楼,这是个牛羊肉工厂。