中央空调260kw,洗衣房110kw,两者可用同一根电缆吗?断路器选择多大电流何时呢如果选用铜电缆该选用什么型号公司考虑经济性,选用吕电缆该选什么型号呢,电缆是地埋方式,如果分两根电缆该选用什么型号,新手求教,求各位老师指教!

中央空调260kw,洗衣房110kw,两者可用同一根电缆吗?断路器选择多大电流何时呢
如果选用铜电缆该选用什么型号
公司考虑经济性,选用吕电缆该选什么型号呢,电缆是地埋方式,如果分两根电缆该选用什么型号,
新手求教,求各位老师指教!
免费打赏
ares_rambo
2007年03月26日 18:46:33
2楼

一根电缆是搞不定的!

至于选多大的,几根,先负荷统计,做负荷计算,再考虑用几路供电!

铜芯电缆保守估计:

中央空调:2根YJV-3x240+2x120的!

洗衣房:YJV-3x185+2x95的!



回复
wydq2006
2007年03月26日 19:01:58
3楼
洗衣房不到200A的电流,居然选用185电缆,保险系数太大有点浪费.我认为120电缆足够了
回复
hfq5257
2007年03月27日 22:16:43
4楼
空调建议选用单芯300mm。空开选用550A
洗衣房建议选用70mm(线路长选用95mm)空开选用225A
回复
gamineshow
2007年03月27日 23:02:11
5楼
空调用2根120
洗衣房1根120
回复
pdsxwl
2007年04月02日 22:04:20
6楼
请各位老师能告诉我用铝芯电缆选用多大的吗