我们现在开发的一个小区,原图纸设计排水由A点到B点,现由于某些原因,需要暂时由B点到A点,于是有了几个小小的问题,1.因为A点比B点标高低,所以能不能用满流的形式从B点到A点呢?从A点到B点大概长200m左右.2.B点处有一化粪池进入B点处的污水井排出,化粪池出水口标高比污水井标高高1m左右.3.现采用500的混凝土管,会不会因为满流而造成混凝土管爆裂呢?谢谢!

我们现在开发的一个小区,原图纸设计排水由A点到B点,现由于某些原因,需要暂时由B点到A点,于是有了几个小小的问题,
1.因为A点比B点标高低,所以能不能用满流的形式从B点到A点呢?从A点到B点大概长200m左右.
2.B点处有一化粪池进入B点处的污水井排出,化粪池出水口标高比污水井标高高1m左右.
3.现采用500的混凝土管,会不会因为满流而造成混凝土管爆裂呢?
谢谢!
免费打赏
pretty33
2007年03月28日 14:00:35
2楼
污水管是不能满流的 在管段很短的时候可以允许 可是你有200米 很长了 不可以满流的  化粪池出水口高没事  你接入的时候把检查井做成跌水形式的是完全可以的