只看楼主

我现在做的一个项目只有火灾剩余电流动作报警系统图没有平面图,请问各位在现行的规范中火灾剩余电流动作报警系统是否为强制性要求必须设置的系统?2、该系统的采购和施工一般在强电、消防电或其他的范围内?请各位高手指点!!!!

我现在做的一个项目只有火灾剩余电流动作报警系统图没有平面图,请问各位在现行的规范中火灾剩余电流动作报警系统是否为强制性要求必须设置的系统?
2、该系统的采购和施工一般在强电、消防电或其他的范围内?
请各位高手指点!!!!
免费打赏
电电电
2012年09月13日 10:26:14
2楼
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008

13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。
建筑设计防火规范没有规定。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
9.5.1 高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
回复
hardliu
2012年09月13日 12:05:25
3楼
我是做暖通的,谢谢指导!
回复
iamjfyh
2013年09月12日 05:48:29
4楼

很好的,谢谢楼主奉献!
回复
海夜风
2013年09月12日 05:49:36
5楼
属消防范围~
回复
云飘飘
2013年09月12日 07:07:28
6楼
需要设置的必须设置,一般为配合施工
回复