过压保护器爆炸?分析原因?
lapute_y
lapute_y Lv.6
2007年03月23日 23:56:35
只看楼主

由于工人安装忽疏,把应安装在馈线柜的过压保护器(型号:HBP-B-35)与应安装在电容柜中的过压保护器(型号:HBP-C-35)混淆,两组过压保护器错误的安装,使电容器柜在母线送电时引起爆炸。询问过压保护器厂家的时候,他说安装错误就会爆炸,我想了想,这个理由太忽悠了点吧,应该来说,即使装错了,在母线送电时,只能是保护不了电容柜,也不至于发生爆炸吧?是不是过压保护器本身的质量问题?或是受湿?柜子安装在海边,常年湿度大于95%!

由于工人安装忽疏,把应安装在馈线柜的过压保护器(型号:HBP-B-35)与应安装在电容柜中的过压保护器(型号:HBP-C-35)混淆,两组过压保护器错误的安装,使电容器柜在母线送电时引起爆炸。询问过压保护器厂家的时候,他说安装错误就会爆炸,我想了想,这个理由太忽悠了点吧,应该来说,即使装错了,在母线送电时,只能是保护不了电容柜,也不至于发生爆炸吧?是不是过压保护器本身的质量问题?或是受湿?柜子安装在海边,常年湿度大于95%!

大家分析一下原因?


1174665393249.JPG

免费打赏
dalv0615
2008年08月25日 22:11:19
22楼
同感:handshake
我们用的一直是氧化锌避雷器,挺好用的,可以考虑一下啊
回复
x-g-fei163.com
2008年08月26日 15:48:19
23楼
谢谢各位 我就进来学习下!!
回复
feilong8103
2008年08月26日 20:09:19
24楼
进来学习下:victory: :victory: :lol
回复
cyh618
2008年08月27日 19:27:46
25楼
过压保护器按厂家的说明书应该是比氧化锌避雷器更完善的产品,其技术是否已经很成熟?如果真有这么多爆炸的情况,希望生产厂家能给一个合理的、实事求是的说明,否则我们真的不敢用了
回复
liyunbo1568
2008年08月27日 19:40:45
26楼
此产品用过,已发生过爆炸,。因该就是质量问题啦
回复
sunjingbin
2008年08月27日 19:46:27
27楼
建议投诉!:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
611-fj
2008年08月28日 09:12:09
28楼
我们之前也发生过,也不知道是什么原因.后来直接换了.也没再出事.
回复
wangxiaolei88866
2008年08月28日 10:42:00
29楼
谢谢楼主了,看的很好啊:lol
回复
ctxa
2008年08月28日 15:49:25
30楼
如果按照楼主介绍,不用怀疑,产品质量有问题。请注意接线有无问题。
但5楼说的也对,母线送电时,电容器柜和馈电出线柜应该处于分闸位置。送电时才会出现爆啊。
回复
tcchezhong
2008年08月28日 15:54:39
31楼
该类产品的原理没有问题。
但是,由于管理层不作为,该产品的生产已经失控,大有泛滥成灾之势。
爆炸分两种情况:如果是,遭遇雷击爆炸,而其它电气设备没有损坏,这种产品是超优级产品!而没有雷击的爆炸,是质量有严重问题!