风盘用下送风时,采用散流器和百叶风口那个好?
mxh20050322
2007年03月23日 23:08:15
来自于中央空调
只看楼主

如题,欢迎大家讨论

如题,欢迎大家讨论
mxh20050322
2007年03月26日 14:10:03
12楼

没有吊顶时用下送风,风口全部外露,恐怕不太好看吧,侧送可以配合装修使风口隐蔽,您说呢
另外,前面有位朋友说散流器和百叶相差20元,我想问哪个贵啊,另外是相同风量的比较吗
回复
hxd19811001
2007年03月26日 15:38:58
13楼


同意,散流器比百叶风口一个平米贵100元左右!!!!!!
回复
njzxh
2007年03月26日 16:53:56
14楼
楼主的这个命题不好回答,层高是多少没说,高了用散流器不好使。。。
另外,正常情况,虽然散流器的气流组织更好,但实际实施时,受装璜设计干扰很大,不单单是个技术问题。
回复
mxh20050322
2007年03月26日 19:51:18
15楼
补充,我的层高是3.5米,请大家讨论,我的吊顶该做多高,该用什么风口
回复
yinbilin@co163
2007年03月27日 09:39:01
16楼
一次说清楚不就得了啊!
回复
vincent_nk
2007年03月27日 09:54:36
17楼

楼主认为知道了层高3.5米就能确定吊顶高度了?主梁大小不用考虑了?
难怪16楼的要说你!
回复
chlhcj
2007年03月27日 11:23:29
18楼

赞成!我在实际应用中有深刻体会。
回复
mxh20050322
2007年03月27日 11:35:46
19楼
哎,我做毕业设计,土建图纸资料不全,没办法,考虑不了这么多了
回复
kongfanji521
2007年03月27日 11:48:36
20楼
吊顶应该在三米左右,那就用散流器比较好.气流组织较均匀
回复
gj_79
2007年03月27日 11:49:33
21楼
一般情况下,3。5M的层高,吊顶高度在2.6-2.7m之间,如果是这样的话,用散流器比较好,冬天也是没问题的,热风照样能下来。如果吊顶高度很高比如3m以上或者更高,用百叶风口会好些,即使夏天风直吹下来经过那么长的距离,冷风和热空气也混合的差不多了,而且不用担心冬天热风吹不下来。
回复