一些关于灌浆的问题
liu-prince
liu-prince Lv.2
2004年05月20日 08:58:18
只看楼主

谢谢帮助! 如果要引进一种国外的灌浆材料需要怎样的程序? 国内为本行业指定标准的是哪个部门? 权威的检测机构又有哪些? 大型的工程(如三峡)在选材上是如何进行的?

谢谢帮助!
如果要引进一种国外的灌浆材料需要怎样的程序?
国内为本行业指定标准的是哪个部门?
权威的检测机构又有哪些?
大型的工程(如三峡)在选材上是如何进行的?
免费打赏
官人
2004年05月21日 14:35:18
2楼
我也想知到.....................................................
回复
fireun
2004年11月15日 12:58:58
3楼
我也是啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:39:46
4楼
5灌浆问题

5.1灌浆前钻孔冲洗

砂卵石地层,本身有一定的孔隙度,地层中充填物同时起到稳定地层的作用。如果冲洗钻孔(尤其是清水冲洗)易使地层塌陷,钻孔坍塌,不利灌浆施工。另外,砂卵石地层灌浆一般为水泥+粘土的混合浆液,泥浆钻进时残留在孔内的粘土浆液,一般不会和灌浆介质发生离析,在一定的压力和流速搅动下,会和浆液混合、凝结,形成帷幕,不必进行钻孔冲洗。为防止孔内泥砂、沉淀密度过大阻碍浆液的充填,可在钻至段底后,用较稀的新浆,将孔内浆液置换出来,并使孔内沉积岩屑呈悬浮状态,以保证灌浆时混合浆液的充分混合扩散。

回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:40:06
5楼
5.2灌浆压力的确定

灌浆压力是保证帷幕质量的重要保证。压力的确定应遵循以下原则:

(1)保证一定浓度的浆液有适当的扩散范围及帷幕的设计厚度。

(2)使地层不发生压裂,坝体不被抬动破坏。

(3)在形成可靠的帷幕的同时,使浆液扩散要控制在一定的范围。

回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:40:29
6楼
砂卵石层,因其孔隙大都相互贯通,不能形成密闭的空腔,使较大压力无法建立,不能简单地套用坝基岩石灌浆的方法。根据地层平衡的理论,灌浆最大压力为地层压裂的临界压力值,可用下式表示

回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:40:41
7楼
P=K、H、γ

式中P——灌浆最大压力;

K——岩石的内聚力;

H——地层厚度(即孔口至受灌段距离);

γ——地层密度。

回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:40:56
8楼
也可用水头来控制,即灌浆压力为坝前最大水头压力的1.5~2.0倍。施工时可采用分排分序定压力,如三排孔时,Ⅰ序排(下游排),压力可取小值;Ⅱ序排(上游排)可适当增加,中间排施工时,因上、下游已形成帷幕边界,可以增大压力。


回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:42:33
9楼
压力过大,浆液扩散范围过大,不符合经济灌浆的要求,造成不必要的浪费,甚至给工程造成严重危害。

5.3浆液浓度和浆液变换

坝基岩石灌浆中推荐7个比级,即5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1就砂卵石层灌浆而言,应进行适当调整、简化。1:1、0.8、0.6即可,这主要基于两个方面考虑,其一,砂卵石地层孔隙率大,透水性能良好,过稀的浆液扩散过大,造成浪费,且灌浆难以结束,其二,砂卵石灌浆浆液均为水泥+粘土+添加剂的混合浆液。经现场试验0.6:1掺土量为50%的浆液,其稠度过大,难以泵送。如加入速凝剂,其流动性能更差,现场根本无法进行施工,而一定浓度浆液所形成的帷幕强度和其


回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:42:51
10楼
耐久性会更好一些。

SL62/94及DL/5148/2001水工建筑物水泥灌浆施工技术规范有关浆液变换有3条原则,砂

卵石层灌浆因其孔隙大,吃浆量大,单耗往往数百公斤甚至1t以上。开灌时如按规范6.5、6.2条执行,则一个比级灌注仅几分钟,注入灰量仅几十公斤,这对5m长灌段,每米仅十几~二十几公斤,几个比级累计,单耗亦不到100kg。
回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:43:08
11楼
对初次充填地层孔隙,意义不大。一般来说,如地层孔隙大,初次灌浆应充填受灌浆范围孔隙1/2~2/3,那么在一次或两次续灌后,即可结束该段。所以对此要根据灌浆试验情况确定浆液变换,第一次灌浆,几个比级相加水泥单耗量应在试验值单耗1/2~2/3之间,即每个比级不能局

限于300L和30L/min,这样才能尽快地达到设计压力和尽快结束。

回复

相关推荐

APP内打开