一些关于灌浆的问题
liu-prince
liu-prince Lv.2
2004年05月20日 08:58:18
只看楼主

谢谢帮助! 如果要引进一种国外的灌浆材料需要怎样的程序? 国内为本行业指定标准的是哪个部门? 权威的检测机构又有哪些? 大型的工程(如三峡)在选材上是如何进行的?

谢谢帮助!
如果要引进一种国外的灌浆材料需要怎样的程序?
国内为本行业指定标准的是哪个部门?
权威的检测机构又有哪些?
大型的工程(如三峡)在选材上是如何进行的?
免费打赏
xiangtao8888
2004年11月16日 09:43:20
12楼
5.4速凝剂的选择

灌浆施工中,一般砂卵石层吃浆较大,故要求灌浆时多间歇、待凝、复灌、掺入适量的速凝剂,如水玻璃、氯化钙等。待凝时间(2~6h)根据具体情况而选择,如注入量60L/min以上且不起压,可待凝5~6h,如在20L/min左右,且有一定压力,可缩短至2~2.5h。

回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:43:32
13楼
6关于检查孔的施工

6.1检查孔施工时间

混合浆液掺入一定比例的粘土,粘土的吸附水分子的能力很强,而释放水时比较缓慢,尤其在饱水情况下,水泥、粘土浆液形成结石比较缓慢,经我们现场试验,掺入50%粘土的浆液,比纯水泥液终凝时间要延长5~8倍。因此,检查孔应该在该单元完成1个半月至2个月后施工,这样结石才有一定的强度和不易被扰动破坏,能真实反映出其透水性。

回复
xiangtao8888
2004年11月16日 09:43:37
14楼
6.2关于检查方法

砂卵石层灌浆施工方法和坝基岩石灌浆有着极大的区别,不能简单套用SL62/94或DL/T、5148/2001水工建筑物水泥灌浆施工技术规范中的检查方法,可采用注水试验方法来判定帷幕透水性。

综上所提出的几个问题,供从事水利事业的同仁们共同探讨,以使坝基砂卵石灌浆施工水平有所提高。并期待有关规范能够早日制定。
回复
caoway
2004年11月17日 20:55:41
15楼
1、没有什么程序。现在工程建设都是业主制,你说的引进不外乎是竞标成功,或设计单位推荐。不管哪样,一般都有已建工程实例吧?
2、国内标准的制定单位,看一看规范的编写单位就知道了。
3、如果对效果不放心,想做检测的话,很多科研所都可以做,委托他们就行了。
4、三峡工程是公开招标,专家评委评定。
回复
yueqin
2007年04月18日 23:34:44
16楼
"也可用水头来控制,即灌浆压力为坝前最大水头压力的1.5~2.0倍。"出处在哪?
回复
zdaljj999
2007年04月19日 12:02:30
17楼
"也可用水头来控制,即灌浆压力为坝前最大水头压力的1.5~2.0倍。"我也经常用到,但是大部分是看报告得来的。
回复
hhzjmzw
2007年04月19日 17:56:41
18楼
想知道
回复

相关推荐

APP内打开