化工企业冷冻站,纺织化纤空调和聚酯切片工艺冷却用冷冻水,110KW(三台运行,一台爆裂DN350管径) 冷冻水泵在运行过程中泵出口与法兰中间段直接爆裂断开,自启动泵启动,冷冻水系统水流干,全场跳车,损失惨重。请的帮忙分析一下原因。
化工企业冷冻站,纺织化纤空调和聚酯切片工艺冷却用冷冻水,110KW(三台运行,一台爆裂DN350管径) 冷冻水泵在运行过程中泵出口与法兰中间段直接爆裂断开,自启动泵启动,冷冻水系统水流干,全场跳车,损失惨重。请的帮忙分析一下原因。
2楼
最好把你整个系统阐述清楚,可能与你系统的工作压力以及管材的承压有关!
回复
3楼
闭式冷冻水系统,110KW,额定流量452m3/h。扬程40.3m。回水压力4.4kg,供水6.6kg,材质为铸铁,使用14年了。
回复
4楼
铸铁材质,
回复
5楼
是软接断了吗?换一个不就行了?
回复
6楼
个人觉得与两个因素有关:一是从水泵的供回水压力来看,水泵扬程肯定是选大了,水泵实际的工作点为低扬程大流量状态,导致管路抖动厉害,长时间的运行会使管路性能下降;二是管材选用的是铸铁管,铸铁管抗压较低,一般用在压力低的场合,且你的系统都用了14年了,一般中央空调的使用寿命也就15年,所以也到了差不多更换的期限,爆管自然也不意外。
回复
7楼
看到各位的分析,我真的无语了,
回复
8楼
水泵超流了
回复
9楼
长期运行再压力较高的情况下,而且是铸铁,受压能力较差,要想办法将回水压力降下来
回复