基础小了,已施工!!急
cxcry1
cxcry1 Lv.2
2012年09月12日 18:18:11
来自于地基基础
只看楼主

小弟 近日弄到一个棘手的问题。一个2层体量稍大的办公楼,后期由于水专业要求在屋顶加一个25t的水箱,还得单独做个房子用于保温,导致我有3个基础偏小200。施工方已经施工到正负0位置了,柱子还未施工,可以修改,可是基础偏小了,请问高手有哪些处理办法。谢谢了 谢谢了

小弟 近日弄到一个棘手的问题。一个2层体量稍大的办公楼,后期由于水专业要求在屋顶加一个25t的水箱,还得单独做个房子用于保温,导致我有3个基础偏小200。施工方已经施工到正负0位置了,柱子还未施工,可以修改,可是基础偏小了,请问高手有哪些处理办法。谢谢了 谢谢了
免费打赏
cpidi2000
2012年09月12日 23:22:38
2楼
1.首先明确是什么基础
2.如果是独立基础,凿开侧面,钢筋焊接延伸,注意台阶高宽比,大于2.5,台阶加厚
具体参考08SG311
回复
winterluoto
2012年09月13日 08:39:46
3楼
沙发正解,基本按加固处理。
回复
o如梦无痕o
2012年09月13日 08:56:40
4楼
基础小了200应该一般不会有太大问题吧
只要抗冲切的那个高度 够就行
一般基础冲切破坏比较多
因为基础面积小了一点点造成的 土的破坏 那是很少见的
因为 一般地勘提的土的承载力都是偏安全的有利条件
还有 土的摩擦力各种有利条件
还有基础拉梁协同各个基础 共同受力的有利条件
还有基础垫层 以及对土的夯实的一些有利条件
还有上部活荷载统计一般都偏大 的有利条件
这么多有利条件 只要不是冲切问题
我觉得基础算下来就小200 应该没有太大问题。
当然 你怕死 可以在把土挖出来 加固基础
混凝土构造手册上有基础后加固的方法
但是我觉得 把土挖出来 加固基础 对土层的扰动 也许还不如 不动。
以上意见 仅供参考。

[ 本帖最后由 q412873251 于 2012-9-13 09:02 编辑 ]
回复
cxcry1
2012年09月13日 09:56:24
5楼
谢谢了 知道怎么做了 再次感谢
回复