如何解决三相严重不平衡
sydyzjl
sydyzjl Lv.4
2007年03月23日 16:12:50
只看楼主

一农村用户,在村子的最未端,入户线为四线,A相电压为150V,C相电压为265V,在不动入户线的前提下如何使用稳压器呢(稳压器的输入电压范围为160~250V)?将N线重复接地可以吗?(注:由于是农村用户,用户无权更改进户线以前的线路及变压器的配置)

一农村用户,在村子的最未端,入户线为四线,A相电压为150V,C相电压为265V,在不动入户线的前提下如何使用稳压器呢(稳压器的输入电压范围为160~250V)?将N线重复接地可以吗?(注:由于是农村用户,用户无权更改进户线以前的线路及变压器的配置)
免费打赏
mmmaxh
2007年03月23日 16:22:11
2楼
是不是可以尝试在变压器低压侧做无功功率补偿
回复
爱芳的日子
2007年03月23日 21:45:38
3楼
没有保护设备吗????要有负序保护设备恐怕早就动作了。可以考虑在线路的中点和终点再做重复接地,如果可能的话还是尽量使三相负荷平衡。
回复
xml3253340
2007年03月23日 23:23:00
4楼
这个做重复接地在日常使用中好像没有问题
可是没有解决到问题的根本
还是尽量求平衡比较好
回复