电容式电压互感器介质损耗角为负的原因
marsliubaolai
2007年03月23日 13:09:27
来自于变压器
只看楼主

我们在做一台500电容式电压互感器试验时,发现一台产品的电容分压器单元介损为负值,请高手帮我分析一下原因!

我们在做一台500电容式电压互感器试验时,发现一台产品的电容分压器单元介损为负值,请高手帮我分析一下原因!
zbfhhd
2007年03月26日 09:15:10
2楼
介损为负值一般情况下都因为标准电容器的介质损耗大于试品本的的介损,在进行损耗测试时,我们测的都是一个相对值,即试品相对于标准电容器的损耗值.
回复
zbfhhd
2007年03月26日 09:23:50
3楼
试品的损耗为负值一般情况下是因为试品的介损值小于标准电容器的介损值。我们所测试的介损都是一个相对值!所以完全有可能为负值!
回复
zbfhhd
2007年03月26日 09:24:53
4楼
第一次回话,,,不好意思,,弄了两次!
回复
citytiger
2007年07月01日 13:50:44
5楼
出现负值时,你可以和厂家联系,并且和出厂试验报告进行对比,有些厂家在出厂时的数据是正值 ,那是因为他们是在未组装前的试验,组装后,因为电磁单元或是同位角的问题就有可能出现负值,而不是电磁或电场、空间或是电源相序的影响,我在试验中就碰到过负值,处理不掉,和厂家联系后才明白的。投运正常。
回复
hcl_21
2007年07月14日 13:41:26
6楼
出现负值,肯定是不对的.出厂时厂家都有一个做法.我们一般是和厂家用相同的方法去测试,然后比较的.做法有自激法和串激法.串激法是测一串电容的介损.检查你的试验方法.有的厂家的电容式电压互感器只能用自激法做.用串激法做会是 负值.自激法要有专用的设备做.
回复
lfdcsunxun1965
2007年08月04日 15:33:27
7楼
用与厂家相同的方法,,在与出场记录比较,
回复
jxcrk
2007年09月09日 15:51:47
8楼
很容易碰到的情况,一般介质损耗角出现负值的原因有下面几条:一是仪器接地不好;二是标准电容器的介损过大;三是高压引线和测量线没有完全接触到导体;四也有可能是干扰过大的原因导致,总之一般来讲出现介损值为负数的情况不是太有可能是CVT设备本身的问题,而是测量问题。
回复
xiaolei21th
2008年05月08日 22:00:55
9楼
可能标准电容受潮
还有电场干扰 电磁干扰或存在T型网络也有可能出现负损
回复
hanlei507
2009年02月26日 20:05:18
10楼
你做的可能是最下节的一节电容器吧,如果是,C12串C2的戒指损失角会出现负值,由于内部中间变压器的影响,解决方法可尝试短接二次线圈,但X点必须接地,我QQ 24200514
回复