2楼
加湿量关键是新风冬天的负荷
计算公式:
M (kg/hr) =Q (m3/hr) × 1.2 (kg-dry air/m3) × (w1-w2)(kg/kg-dry air)
回复
3楼
不是还有一个简便方法吗?
回复
4楼
冬天所需加湿量计算公式:
W=1.2*Q*η×(X2-X1)
W---------所需加湿量(kg/h)
1.2-----------空气密度(kg/m3)
Q-------------总风量(m3/h)
η-------------新风比(%)
X2------------加湿后空气含湿量(g/kg)
X1------------加湿前空气含湿量(g/kg)
回复
5楼
比较合理
回复
6楼
这两个公式是一回事,2楼的Q应该指的是新风量。但是如果室内有产湿,这个公式还会是这样吗?
回复