大家讨论下风冷机与水冷机合并使用的问题
shenshoufeng
2012年09月12日 10:00:34
来自于中央空调
只看楼主

打算系统设计成如下示主要是考虑到冬季采暖的需求,所以并了风冷机。这样的话水冷机可以选小一些,夏季风冷水冷同时启动,冬季单独使用风冷机。这样设计是否合理,水泵扬程是否选一样,另外水泵合并在一起是否可行。这种系统没做过,请大家指教我一下。

打算系统设计成如下示

主要是考虑到冬季采暖的需求,所以并了风冷机。这样的话水冷机可以选小一些,夏季风冷水冷同时启动,冬季单独使用风冷机。

这样设计是否合理,水泵扬程是否选一样,另外水泵合并在一起是否可行。

这种系统没做过,请大家指教我一下。

系统图.jpg

免费打赏
chenjue1986
2012年09月12日 13:52:10
2楼
第一次见,我觉得,制冷剂和风冷模块安装位置不一样,如果合并管道布置肯定需要考虑;我们公司做过这样的项目,不过是夏季制冷机供冷,冬季风冷热泵+末端电热供暖.
回复
paleishi
2012年09月12日 14:21:32
3楼
这个图也太简单了点吧,。。呵呵呵
回复
shenshoufeng
2012年09月12日 16:26:48
4楼



风冷和水冷设置位置就差一层,问题应该不大,你们公司当初为什么还要加电热啊,风冷配大点螺杆配小些应该也可以达到要求,有出于别的考量吗
回复
chenjue1986
2012年09月13日 13:14:52
5楼
风冷的效果并不是那么乐观,选大的机组要考虑的问题很多,管道\安装空间都需要考虑.
回复
daiboss
2012年09月13日 15:07:10
6楼
可以做,但是运行时的控制可能要做好
回复
amitongzhi
2012年09月13日 16:19:04
7楼
可以合并,以前做过几个这样的项目也是这样配置,运行还可以
回复

相关推荐