空调水二次泵以及二级泵系统相关讨论(欢迎围观)
xiao87745
xiao87745 Lv.4
2012年09月12日 09:55:23
来自于中央空调
只看楼主

各位同仁,小弟不才,对这个问题一直掌握的不是很透彻。前一阶段都非常忙,也没有时间来仔细学习和了解二次泵系统,下面一个项目很可能会采用此种形式,为此开这一贴:一来希望能得到做过类似这样系统的前辈悉心指导;二来也把自己关于该系统所相关的资料和自己的认识呈现出来,以利于后期的设计和交流,谢谢大家![ 本帖最后由 xiao87745 于 2012-9-12 10:07 编辑 ]

各位同仁,小弟不才,对这个问题一直掌握的不是很透彻。前一阶段都非常忙,也没有时间来仔细学习和了解二次泵系统,下面一个项目很可能会采用此种形式,为此开这一贴:一来希望能得到做过类似这样系统的前辈悉心指导;二来也把自己关于该系统所相关的资料和自己的认识呈现出来,以利于后期的设计和交流,谢谢大家!

[ 本帖最后由 xiao87745 于 2012-9-12 10:07 编辑 ]
免费打赏
xiao87745
2012年09月12日 09:55:50
2楼
先分享两份资料,网上整理,随后结合具体项目来分析,希望大家能多多讨论~~~



[ 本帖最后由 xiao87745 于 2012-9-12 10:17 编辑 ]
回复
xiao87745
2012年09月12日 09:56:17
3楼
共有2个项目参与到本次讨论中:
项目一:本项目功能复杂,共分为复杂,地上功能包括:办公区、宿舍区、培训区、生活辅助区;地下功能包括:地下停车区、餐饮区、生活辅助区、设备动力区等。总用地面积约为13000平方米,建筑面积约为87000平方米。
共分为a区:宿舍区,b区:办公区,c区:培训区,f区:地下室;其余区由于距离较远,未纳入中央主机系统;
其中a、b区南北对称相邻,a区17层,b区6层,a区位于北侧,b区位于南侧;c区是一个回字形结构,在a区与b区的东面45m处;
其中a区南北跨度为21m,东西跨度为:59m;功能主要为:1F、2F为办公,3F以上均为宿舍;
其中b区南北跨度为21m,东西跨度为:59m;功能主要为:均为办公室;
其中c区南北跨度为77m,东西跨度为:110m;功能主要为:均为办公室,部分区域需24小时空调运行;
f区为地下室,位于a、b、c区正下侧;南北跨度80m,东西跨度180m
制冷机房、锅炉房位于b区西侧左下方f区内(f区最西南侧),为a、b、c、f区提供空调服务;
请问本项目,采用哪种水系统形式比较合理?欢迎大家讨论!
分区示意图:
1.jpg

[ 本帖最后由 xiao87745 于 2012-9-12 10:42 编辑 ]
回复
hbwwf2001
2012年09月12日 10:10:10
4楼
对于此事,围观中!
回复
chenhuijidian123
2012年09月13日 08:32:38
5楼
分水器管道可以地埋
回复
kele408322
2012年09月28日 11:52:42
6楼
不太清楚
围观
等待高人
回复
haishinapianhai
2012年10月02日 09:56:05
7楼
以前做锅炉采暖系统的设计,对这种系统相当熟悉。
一般做冷水机组和锅炉采暖系统,我都会采用一次二次泵系统。
你给的两个文件所示的一些系统图或多或少的存在一些问题。都是些写文章的人写写的。他们都没有弄清楚一次系统回路跟二次系统回路如何连接的,之间公用管路如何设置才使得两个回路能尽可能的水路独立。
一次泵 - 负责冷/热水的制取
二次泵 - 负责冷/热水的输送分配。
如果区域很多的话,可以给各个区域配置独立的二次泵。
回复
haishinapianhai
2012年10月02日 10:10:55
8楼
这个肯定一二次泵系统了。上过当的人,知道这种系统的好处。
你的两个文件的系统画法有些些问题。估计画图的人没有真正做过此类系统。
一次泵负责冷/热水的制取。
二次泵负责冷/热水的输送分配。
一次回路和二次回路在水力系统上应该尽可能的独立。就是一次泵启动的时候不影响二次泵的水力。
如果存在多个不同水力的区域,可以给各个区域配置各自的二次泵。
如果多区域时,很多区域都存在关闭情况,要确保不关闭的区域的系统水流量能保证制冷直热机组的正常运行。若是不能保证的话,得加一个缓存水箱了。
回复
haishinapianhai
2012年10月03日 11:29:46
9楼
发的回复需要审核! 这个不是国际观察论坛吧
回复
joycepang
2012年10月03日 17:25:02
10楼
不知道你希望怎么样的讨论
个人的理解,这样的分区系统最好当然是使用二次变频系泵系统。
根据每个区域的水利性质,单独选择合适的水泵(满足压头,水流量),而且二次变频泵控制很重要,压差传感器应安装在负荷最远端或最关键的位置,调试时找到最佳设定值来调节水泵速度。
回复
北斗星照
2013年11月04日 17:32:40
11楼
haishinapianhai 发表于 2012-10-2 10:10 这个肯定一二次泵系统了。上过当的人,知道这种系统的好处。你的两个文件的系统画法有些些问题。估计画图 …按照haishinapianhai的观点,从分水器出去的水(热水或冷水)最好还是设二次侧的循环泵,是吧。我是做锅炉技术的,一般我们负责锅炉到分、集水器的管路,对分水器出去到用户的管路不熟悉。我个人认为,如果设置二次侧循环泵,对锅炉侧的管道运行当然是有好处的。并且,一次侧的循环泵扬程也不用太大,只要克服一次侧阻力即可。
回复

相关推荐