如何在自动扶梯底部设喷头
swordmanl
swordmanl Lv.2
2007年03月22日 15:54:07
只看楼主

根据高规:二类公共建筑的自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统。现在已列入黑体字强制性条文,请问大家都怎么设计的,自动扶梯底部是倾斜的,烟气如何才能聚集让喷头动作。管道支架如何固定。是否可以不做喷头呢?

根据高规:二类公共建筑的自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统。
现在已列入黑体字强制性条文,请问大家都怎么设计的,自动扶梯底部是倾斜的,烟气如何才能聚集让喷头动作。管道支架如何固定。是否可以不做喷头呢?
免费打赏
rawotto
2007年03月30日 17:42:26
32楼


能解释下为什么吗?
回复
fangwei123456
2007年03月30日 21:47:44
33楼
7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。

尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m
回复
swordmanl
2007年04月07日 16:00:36
34楼

引用这个不合理啊。斜屋顶,毕竟有顶可以聚集烟气,自动扶梯可是没有顶啊。烟气可以一层层的往上走。
回复
yinhui-1980
2007年04月12日 11:44:24
35楼
怎么浙江的的二类公建都好象没有做呢?!
回复
jjplj
2007年04月12日 15:28:12
36楼
上海好多超市商厦都没看见,就只有水幕
回复
给排水设计
2007年04月12日 17:41:35
37楼
只是在自动扶梯的最底设置喷淋系统就可以,不是每层都需要设置,规范中有明确的说明!!!
回复
xfd831
2007年04月12日 20:34:19
38楼
坚持是最底部设置,在宣贯的时候,老师特别指出的.
回复
swordmanl
2008年03月14日 12:05:05
39楼


能说说是那本规范,那条吗〉
回复

相关推荐

APP内打开