根据高规:二类公共建筑的自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统。现在已列入黑体字强制性条文,请问大家都怎么设计的,自动扶梯底部是倾斜的,烟气如何才能聚集让喷头动作。管道支架如何固定。是否可以不做喷头呢?
根据高规:二类公共建筑的自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统。
现在已列入黑体字强制性条文,请问大家都怎么设计的,自动扶梯底部是倾斜的,烟气如何才能聚集让喷头动作。管道支架如何固定。是否可以不做喷头呢?
12楼
从楼层喷淋管引支管到扶梯下部,贴扶梯走管,喷头倾斜安装,扶梯下支管由装修掩蔽。
回复
13楼
楼上说的我觉得不妥。首先自动扶梯煤层都有防火卷帘与其它防火分区隔开,相当于一个独立的防火分区,从每层接支管从规范上讲究说不过去。其次每层支管都要穿过防火卷帘,卷帘卷起来很高,管道穿过去要上下绕,还要加自动排气阀。而且管道支架也没有具体安装办法。
回复
14楼
这几天,我参加消防培训,讲课的规范组副组长,天津消防所的。我也问这个问题,他的回答是大家对这条理解是错误的,自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统是指最下一层扶梯底部,其它部位不需要设!!!
回复
15楼
晕啊!
回复
16楼
规范写得都不明确,真难为我们设计的啊。谢谢你啊。不知道这个副组长说得算不算啊。一牵扯到理解不同,消防局和审图所就都有说的了。谁知道他们怎么理解的?
回复
17楼
参考:http://co.163.com/forum/content/1666_231552_1.htm
回复
18楼
楼上,我看了你给的网址,觉得哪个都不对。
回复
19楼
哈哈,现在这个问题由于规范叙述并不明晰,所以很难说哪个对哪个不对,14楼的说的我觉得是对的,我也是这样理解,但是关键是我们的理解不能代替消防局的理解,所以按照正确的理解,并不一定会被接受,建议和消防局沟通后再确定你的方法。
回复
20楼
14楼说的没错,最近消防培训规范组都是这么说的,并且各市消防部门都在场
回复
21楼
为什么只需要最下面一层设?我考,难道上面的就不着火哦
回复