22楼
张三如果有兴趣,可以讨论一下水泵水锤问题。
回复
23楼
你的十四楼和本贴均没有定量回复"请查正宗有各种温度和水量下风机盘管的热量数据的FCU样本,在你设定的冬季室内设计温度和计算所得的冬季热负荷下,冬季供水温度是什么范围?"!
回复
24楼
对于常见的闭式空调水系统而言,讨论水泵水锤问题没有任何意义!
对于常见的空调冷却水系统而言,由于水位差仅是冷却塔的高差,也几乎没有意义!
对于其他类别的项目,俺不感兴趣!
回复
25楼
不知道你所说的正宗是什么意思,我看的都是特灵,麦克威尔之类的样本。
制热量是基于热水进口60度,水量同制冷工况相同的条件下测得的。没有范围。
回复
26楼
你的看法也是常见的闭式空调水系统没有水锤?
回复
27楼
俺没有说没有水锤。而是说“没有任何意义! ”!
回复
28楼
例如:某FCU400盘管,风量680CMH,查得在室内26度,50%条件下显冷3000瓦,全冷3600瓦。那么其在60度供水温度和50度回水温度下的供热能力是?
回复
29楼
“50%条件下”何意?
你认为闭式有没有水锤呢?
回复
30楼
指室内干球温度26度,相对湿度50%的基本最常用设计条件下。
闭式空调水系统在一定的条件下有水锤,只要采用适当的技术措施就可以了。前人有很多处理闭式空调水系统该类问题的成熟的经验。所以俺对此不感兴趣。也许学校里的老师会有兴趣吧!
回复
31楼
680*10/3=2267w
请教什么情况下会有水锤,除了止回阀以外还有什么措施?
回复