冬季风机盘管供回水温度是多少
xbhxbh911
xbhxbh911 Lv.3
2007年03月22日 13:48:07
来自于中央空调
只看楼主

冬季风机盘管供回水系统一般温度是多少?

冬季风机盘管供回水系统一般温度是多少?
免费打赏
vincent_nk
2007年03月26日 21:16:02
12楼

为何?通常空调用水都是这个温度。
65/50的话温差过大,导致流速过低。
回复
tht10536
2007年03月27日 08:42:23
13楼



也想知道为何?是不是60/50只是一个设计标准工况,而实际运行的时候是达不到这个参数的,即使进行热负荷计算了,整样才能得到准确的参数呢?
回复
vincent_nk
2007年03月27日 09:05:58
14楼
转自zidu的帖子,张三有意见的话可以讨论
请问一下65/50的为什么不可以啊?有时间请回答一下。

答:采暖供回水温度取95/70,空调冷冻水取7/12,冷却水取32/37,空调热水取60/50,原因是多方面的。可惜的是这些重要的数据在教科书里你找不到设定的原因,必须要你通过多年的工程设计经验慢慢才能体会出来。不揣冒昧,这里先抛一块砖头出来。

这个专题如果谈下来,估计要写一本专著才能说清楚。姑且只谈空调热水为什么取60/50吧。本设计取65/50属于概念模糊,还没有摸到设计的门径。我记得M曾经取过55/50,只有5度温差,被我大加赞赏。他就是一个懂行的。你们看他的审图评论可以学到许多东西。

简单说,由于空调是强制对流换热,所以它不需要在末端过大的温差,比如说暖气采用95/70,原因之一是末端没有强制对流,即使这样,冬季供暖也有保障。因此,空调的水温差一定会比暖气的低,而且平均温度也不需要那么高,因此也不需要走95/90这样的高温工况。

那么为什么温差不需要10度以上呢?因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。

由于是根据冷负荷工况选择,而冷负荷工况多数情况下又是湿工况,冷冻水必须走到机器露点以下,这就要求冷冻水一般要控制在12度之下。这对制冷机是一个考验,开利的老祖师们费尽千辛万苦发现了氟利昂,把制冷工况压到了12度之下,了不起啊。

但是,水这个王八蛋在0度以下要结冰,怎么办?低温不能低于5度,不然有结冰危险。怎么办?人为规定了7/12度,这样好算。制冷机都规定好了,下游的换热器自然也就是根据制冷机选型了。由于只有5度温差,空调器的盘管面积也就决定了。那么,冷冻水侧的换热面积和风侧的换热面积有一个固定关系,即使你改变翅片材质、间距、高度,产生的影响不怎么大。因此可以定性地认为水侧换热面积决定了风侧换热面积。

那么,在夏季工框下,室内空气温度25度,则水和空气的温差为15度左右。而冬季空气温度18度,水走60/50工况,水和空气的温差为37度左右。所以你们可以看到,不考虑湿工况,同样情况下,粗略地可以认为冬季的风盘换热能力几乎是夏季的两倍。因此,从风盘角度出发,水走40/35这样的工况也是可以的。不光温差可以小,平均温度也可以低。

但是,锅炉那边不干了。本身锅炉的燃烧温度在500-1500度左右,视不同的燃料而不同。如果用近千度的烟气来加热40度左右的热水,换热效率太低,锅炉的能力大大浪费,这是不经济的,甚至是做不到的,你可以试试拿舌头舔烧红的刀子,不经过专业训练一定会烫破皮。因此,动力专业坚决不同意降低供回水温度。

怎么办,双方妥协,走一个60/50这样的工况吧。这是热水锅炉的最低极限了,多数情况下还做不到,还要加换热器。同时这样的温度也可以防止水管和设备结垢,水处理专业也说好,于是大家呵呵呵。

如果你真的对暖通入了门,那么上述数据不是不可以突破的。比如说M把冬季工况走在55/50度,激赞啊。为什么?因为他冬季不是用锅炉供热,而是用风冷热泵。该工程是在武汉。怎么样?多好的设计啊。反过来本设计采用65/50度,我能说什么?不能说他错了,规范也允许走15度温差,只能是说今天天气呵呵呵。

再延伸些说,锅炉也不是不可以走40-30度工况。不过这个要洗脑。一般的脑袋不敢想。比如说远大的吸收机,他的卫生热水就可以走50-40度工况,为什么?水的真空蒸发啊。相变换热,燃气的高温可以得到有效利用,动力专业也不好说什么。还有其它方法:或者走水源热泵,或者走盐溶液喷淋,或者走半导体,随便你怎么想,只要你把上游的热源解决了,下游的空调热水工况还不是你说了算?

看规范吧,除了从安全角度控制了地暖的温度范围,其它方面国家规范从来没有硬性规定过空调、采暖的供回水温度、温差。除了安全上的考虑,规范鼓励设计人员发挥充分的技术创造力。这一点,我个人佩服规范编制组的专家们,他们是高人。

回复
zoeya
2007年03月27日 09:20:03
15楼
60/50啊!我做的都是这个温度
回复
zhjianhua668
2007年03月27日 10:46:17
16楼
http://www.kt371.com/bbs/index.asp?ntime=259842432
回复
zhjianhua668
2007年03月27日 10:47:42
17楼
WWW.KT371.COM
回复
kongfanji521
2007年03月27日 11:43:24
18楼
如果不想用两套水泵的话,那就采用和夏季一样的5度温差
回复
张三
2007年03月27日 20:52:13
19楼

俺问你几个问题:
一、对于一个指定用途的小房间或者空调区域,例如一个办公室或者客房,从绝对数值来说,冷负荷大还是热负荷大?
二、请查正宗有各种温度和水量下风机盘管的热量数据的FCU样本,在你设定的冬季室内设计温度和计算所得的冬季热负荷下,冬季供水温度是什么范围?
回复
tht10536
2007年03月28日 08:34:02
20楼
对于夏热冬冷地区来说,冷负荷大。问题二整样做?不是很明白
回复
vincent_nk
2007年03月28日 08:48:47
21楼

1。冷负荷大
2。我看了很多风盘样本,额定制热量都是基于60度热水的供热工况。
不知道你有没有看我14楼的回复,也许对你有帮助。
回复