电力变压器的额定电流如何算
yhp999999
yhp999999 Lv.2
2007年03月21日 23:15:09
来自于变压器
只看楼主

请高人告诉10KV/380V-400KVA电力变压器的额定电流是多少__A?

请高人告诉10KV/380V-400KVA电力变压器的额定电流是多少__A?
免费打赏
lengjianweng001
2007年03月23日 12:01:09
2楼
S=1.732UI 根据公式按照铭牌参数计算,计算哪边的电流就用那边的额定电压就是了。
回复
xx_691214
2007年03月23日 21:24:41
3楼
10KV/380V-400KVA电力变压器的额定电流:高压:约24A.低压:约560A.
回复
xx_691214
2007年03月23日 21:27:56
4楼
10KV/380V-400KVA电力变压器的额定电流:高压约:24A,低压约560A.
回复
t359158331
2007年03月25日 22:23:11
5楼
10KV/380V-400KVA电力变压器的额定电流:10Kv侧的额定电流=400*0.06(10kv系数)=24(A)
0.4KV侧的额定电流=400*1.5(0.4kv系数)=600(A)
回复
t359158331
2007年03月25日 22:24:12
6楼
0