新手求助:10kV线路断线接地问题
dwzhxs1980
dwzhxs1980 Lv.7
2012年09月11日 19:25:15
只看楼主

据供电所反映某10kV线路单相断线(于档距中部断,电源侧线路侧两侧均接地)问题是:35kV变电站线路保护却不动作,变电站线路保护为常规电磁式电流速断,电流过流保护及10kV接电保护(发信),是否10kV接地继电器问题,还是其他问题?除停电试验保护装置,如何查找故障?谢谢大家!

据供电所反映某10kV线路单相断线(于档距中部断,电源侧线路侧两侧均接地)问题是:35kV变电站线路保护却不动作,变电站线路保护为常规电磁式电流速断,电流过流保护及10kV接电保护(发信),是否10kV接地继电器问题,还是其他问题?除停电试验保护装置,如何查找故障?谢谢大家!
lingxuct
2012年09月12日 07:52:36
2楼
零序保护的压板装在“发信”,应装到“跳闸”。
回复
anqinghym
2012年09月12日 15:20:46
3楼
10kV单相接地一般不作用于跳闸,只是10kV母线绝缘监察应该在线路接地时有较大的开口电压输出,用万用表检查10kV电压互感器中开口三角形接线的电压输出是不是增大了,一般设置电压继电器30V发母线接地信号。
回复
dlizhengang
2012年09月13日 08:05:40
4楼
单相接地不跳闸,可带电运行2小时,查找故障可采用接地选线系统,或在电缆出线侧安装故障寻址仪。
回复
yb383933682
2013年02月27日 21:49:30
5楼
2小时后动作
回复
红苹果
2013年03月01日 13:42:48
6楼
10kV单相断线应该不会跳闸,可以带电运行一段时间,选线会给信号。。
回复
zyz8438
2013年03月01日 17:19:06
7楼
楼上都已经说过了,小电流接地系统单相接地,保护不会动作跳闸的,某一回路的零序保护一般都是报警,因为可靠性较差。

一般是采用绝缘监察装置+小电流接地选线装置,来实现接地报警和找出故障回。
回复
electricity
2013年03月02日 00:06:23
8楼
缺相和接地不是一回事吧?
回复
zyz8438
2013年03月02日 11:25:38
9楼
electricity 发表于 2013-3-2 00:06 缺相和接地不是一回事吧?根据楼主所说“据供电所反映某10kV线路单相断线(于档距中部断,电源侧线路侧两侧均接地)”。对于电源侧而言,只是单相接地,没有缺相。对于负荷侧,不光缺相,而且单相接地。
回复
酉雪
2013年03月11日 16:21:58
10楼
10KV母线监视应该报接地,没有信号报警,查一下接地信号继电器能否正常动作,母线电压表显示是否正确(单相接地时,接地相电压为零或接近于零,另外两相电压为线电压)。
回复
fang8_2
2013年03月15日 16:03:56
11楼
上面的都已经说的很清楚了。
不过我在想,为什么还有那么多站在使用电磁式继电器呢?
回复

相关推荐

APP内打开