关于10kV真空断路器的弹簧操动机构的储能问题
jianone72
jianone72 Lv.2
2012年09月11日 19:19:33
来自于断路器
只看楼主

我知道在合闸前需要储能,那么弹簧机构储一次能,是不是合闸和分闸的动作能量都贮备了,所以分闸前不用再储一次?

我知道在合闸前需要储能,那么弹簧机构储一次能,是不是合闸和分闸的动作能量都贮备了,所以分闸前不用再储一次?
免费打赏
zlj5165
2012年09月12日 08:28:30
2楼
储能本来就是分闸用的啊,不储能你合闸是合不上的。
回复
co1438651239503
2016年02月22日 05:31:25
3楼
储能本来就是分闸用的啊,不储能你合闸是合不上的。
回复
qq_1490974307439
2017年03月31日 23:32:39
4楼

储能不是为了下一次合闸时用的吗?
回复
co1492346323640
2017年04月16日 20:45:18
5楼
对于断路器弹簧操动机构而言,一般地,机构的储能只作为合闸的能量,并且,断路器合闸之后,带动断路器合闸的同时,也给分闸弹簧进行储能,也就是说断路器的分闸是由分闸弹簧来保证的。和你说的储能没有任何关系。
有对断路器技术感兴趣的,可以关注附件中的公众号