规范规定的框架梁上部和下部必须分别有两根通长钢筋,这两根通长钢筋一定要焊接不能搭接吗?为什么很多人要求必须焊接呢?
规范规定的框架梁上部和下部必须分别有两根通长钢筋,这两根通长钢筋一定要焊接不能搭接吗?为什么很多人要求必须焊接呢?
2楼
钢筋焊接搭接只是钢筋搭接中的一种,机械连接、搭接连接等也属于钢筋搭接的范畴。至于为什么很多人要求必须焊接,目的就是节约钢材。
回复
3楼
完全可以采用搭接的方式,不过这样会造成一些不必要的浪费!
回复
4楼
那假设一根梁上部有4根通长钢筋,其中2跟必须要焊接,另外两根没有特殊要求呢?
回复
5楼
一级抗震要采用机械连接,其他可以采用绑扎和焊接。
虽说焊接比较费工时,然,绑扎的搭接长度远大于焊接的搭接长度,总体来说,焊接更能体现造价的经济性。
回复
6楼
个人觉得实际还是焊接好,虽然搭接也是允许的,但实际上不止浪费材料,搭接的部位还容易造成钢筋过密,影响砼质量
回复
7楼
钢筋焊接搭接、机械连接、搭接连接都属于钢筋搭接的范畴。除规范明确规定(如轴心受拉构件等)外,采用那种钢筋搭接均可。机械连接:最可靠,但价格高;搭接连接:施工方便,可靠程度高,但费钢筋;焊接连接:省钢筋,费用不高,但可靠程度最低。
回复