市政给水管道如何保护?
ytp211
ytp211 Lv.2
2007年03月21日 19:35:46
只看楼主

市政给水管道埋深一般在70公分,在做道路时,出去路基及混凝土的厚度,管道埋深也就三四十,请问如何保护,才不使压路机不至压坏管道??谢谢!!

市政给水管道埋深一般在70公分,在做道路时,出去路基及混凝土的厚度,管道埋深也就三四十,请问如何保护,才不使压路机不至压坏管道??
谢谢!!
免费打赏
空01
2007年03月22日 08:51:22
2楼
简单的方法再向下埋个300MM
回复
ytp211
2007年03月22日 12:53:45
3楼
谢谢!
那样的话会增加土建预算
有没有更好的办法?
回复
songhh2046
2007年03月22日 16:47:39
4楼
埋深不够,管道在冻土层内,不符合规范,这不仅仅是照顾预算的问题,直接影响到工程的验收。如果要是旧有管线就考虑包封或者套管加保温层吧
看哪个省钱。
回复
ytp211
2007年03月23日 11:21:50
5楼
增加埋深,还有个问题,就是给水管道会在雨水口排水管的下方,按要求,需做防水套管。
回复

相关推荐