零线什么时候采用跟相线相同的截面?什么时候采用跟接地线相同的截面?
dink2000
dink2000 Lv.2
2007年03月21日 19:06:21
来自于防雷减灾
只看楼主

零线什么时候采用跟相线相同的截面?什么时候采用跟接地线相同的截面?就如3*25+2*16和4*25+1*16,前者用于什么地方,后者又是用于什么地方?

零线什么时候采用跟相线相同的截面?什么时候采用跟接地线相同的截面?就如3*25+2*16和4*25+1*16,前者用于什么地方,后者又是用于什么地方?
免费打赏
lwhsfz
2007年03月21日 20:20:12
2楼
低压配电设计规范第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。以气体放电灯为主要负荷的回路,应该选用4*25+1*16,除此之外3*25+2*16和4*25+1*16都可以。
回复
dink2000
2007年03月22日 21:10:07
3楼
谢谢楼上的
回复