关于电缆敷设请教大家几个问题!!!!!
hengheng625
2012年09月11日 15:56:28
只看楼主

关于电缆敷设有几个问题,请教一下大家。一、电力工程电缆设计规范中,有条款:1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。但目前我看过好几个工程,直埋电缆没有做过这些措施的,铺沙还偶尔能见,盖保护板真是一次没见过。也没见拿个业主或者监理提反对意见。是不是用铠装电缆这些措施可以省略?

关于电缆敷设有几个问题,请教一下大家。
一、电力工程电缆设计规范中,有条款:
1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
但目前我看过好几个工程,直埋电缆没有做过这些措施的,铺沙还偶尔能见,盖保护板真是一次没见过。也没见拿个业主或者监理提反对意见。是不是用铠装电缆这些措施可以省略?

二、规范中说:每管宜只穿1根电缆。但在实际工程中,一管穿多跟电缆还是很常见的。我想问一下如果是通讯电缆,或者光纤有没有要求,一管最多只能穿几根。

三、规范中条款:5. 1. 4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:
3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。
这条中“同一层支架”是指像电缆沟支架那种钢结构支架么,桥架、槽盒里敷设有没有间距要求?但我想说的是实际工程中电缆都是堆一块贴紧紧的,没见过还专门留间距的。这是什么情况?
免费打赏
hengheng625
2012年09月25日 19:05:26
2楼
木有一个人回答
回复
qsy0
2012年09月25日 20:41:32
3楼
这个规范主要是是针对财大气粗、可靠性要求较高的电力工程而言的。普通工程的话
“一、。。。”这个尽量要求做,铺沙、铺砖还是常见的,;
“二、。。。”非动力电缆没有具体的根数限制要求;
“三、。。。”不是总电源进线,使劲堆就是。
回复
njanqun
2012年09月27日 10:22:55
4楼
直埋电缆铺沙盖砖还是必须的
回复
zhzhm721223
2014年02月17日 10:13:25
5楼
电缆沟内敷设电缆完毕应该铺沙,电缆沟有盖板保护...
回复

相关推荐