目前有A B 两撞大楼, 有各自供电系统,目前 A楼供电有富余,但 B楼电不够用了, 领导想从A楼 拉电缆到B楼,这样做是否可以,如果接了,会有什么后果产生,。谢谢,十分紧急。师傅们赐教。
目前有A B 两撞大楼, 有各自供电系统,目前 A楼供电有富余,但 B楼电不够用了, 领导想从A楼 拉电缆到B楼,这样做是否可以,如果接了,会有什么后果产生,。谢谢,十分紧急。师傅们赐教。
2楼
我指的不是 相线之间的互通,而是 零线是否可以互通,
回复
3楼
把B楼接在配电室母线下的电缆拆几根,拉到A楼接(移部分到A楼)。
二个电源不能连通就可以。
回复
4楼
区管,那如果2个电网零线互通了会产生产生什么后果?
回复
5楼
某系统的零线如果带上危险电压,会致使正常的另一系统的零线同样带上危险的电压,你说会发生什么问题?
回复
6楼
严格分开n线绝对不能互联,没法保证n线电位绝对相等,会产生串流(也不知道是这个词吗)非常危险。如果某点发生单相接地故障就更麻烦了,估计两个系统都会保护调闸。万不可以啊!
回复
7楼
最好不要互通,独立配电。当然PE线是可以通的
回复