7SJ62整定的一般方法1
wanghanyu020110
2007年03月21日 14:02:40
只看楼主

8、重合闸功能7101 重合闸软压板7103 手合闸锁重合闸 可选15S以内7105 重合闸的复位时间 相当于重合闸充电时间,可选15S~20S7108 重合闸准备好时间 可选15~20S7113 重合闸前是否检查断路器是否准备好 可选不检查7114 重合信号监视时间 要大于断路器的跳闸时间7115 断路器监视时间 与>79 CB ready有关,可整5~10S。7116 最大扩展重合时间 要求大于7115的定值,与同步有关

8、重合闸功能
7101 重合闸软压板
7103 手合闸锁重合闸 可选15S以内
7105 重合闸的复位时间 相当于重合闸充电时间,可选15S~20S
7108 重合闸准备好时间 可选15~20S
7113 重合闸前是否检查断路器是否准备好 可选不检查
7114 重合信号监视时间 要大于断路器的跳闸时间
7115 断路器监视时间 与>79 CB ready有关,可整5~10S。
7116 最大扩展重合时间 要求大于7115的定值,与同步有关
7117 重合闸有效时间 要求大于任一触发重合闸的保护动作时间,
一般2~5S。
7135 单相故障重合闸次数 为了做实验时,只做单相过流亦触发重合,
可选择和7136一致。整定(一次重合闸)
或多次。
7136 多相故障重合次数 根据用户整定1次重合或2次重合,一般为
1次.
7137 重合闸由YK出口出去 一般不由YK出口出去,而是另外定义
FNo.2851。
7139 同期检测 一般不用,当需要检无压或检同期时可用。
7140 ZSC区域排序 一般不用
7165 三相故障闭锁重合闸 可根据用户要求整,一般不闭锁
7150 过流启动重合闸 starts 79
7152 速断启动重合闸 starts 79
7162 小电流不启动重合闸
7164 二进制输入是否启动重合 当用BI来试跳,并且试跳之后要求重合
闸时,或者由不对应信号启动重合,均
需starts 79,否则不用。
7127 第1次重合闸时间(相故障)根据用户要求整定,一般1~3S。
7128 第1次重合闸时间(零序故障)
7200 第1次重合闸之前,过流的动作时间 一般不变T=T
7202 第1次重合闸之前,速断的动作时间 一般不变T=T
后面为第2~(4-9)次重合闸,与7127~7202相同。
7SJ62 V4.2和V4.4重合闸程序上有较大的改变,例如V4.4比较细致的区分各种情况下的闭锁重合闸,V4.4在出现动态闭锁之后,经过一段时间若闭锁条件消失,则可自动解除动态闭锁,而V4.2必须人为的进行一次开关的分合。在信息上V4.2与V4.4有较大的不同,如>79 T wait 在 V4.2中有,但V4.4中与之等效的是>79 sync relase(同期满足)。这些大家须细看V4.4的说明书(周薇处有PDF文档)。
9、对时
根据工程情况,选择内部时钟或103规约对时。
选择103规约时,Fault indication after 可选30min,若选择太短,有可能报对时不正确。
若选择DCF77,则利用背端子A口实现硬对时。
10、电压保护
当用于电容器保护的,一般需要电压保护。V4.2过电压保护只有一段,V4.4过电压保护有二段。
5000 过电压保护 根据用户定值单整定
5001 过电压保护投/退软压板
5002 过电压u>定值
5004 过电压u>的动作时间
5005 过电压u>>定值
5006 过电压u>>的动作时间
5100 欠电(低电压)保护 根据用户定值单整定 注意u<为正序电压u1
5101 低电压保护投/退软压板
5102 低电压u<定值
5105 低电压u<的返回系数 一般取1.05
5106 低电压u<的动作时间
5110 低电压低电压u<<定值
5111 低电压u<<的动作时间
5120 低电压的电流监视 当选择ON时,只有电流大于Power System
Data1 中0212所设定的电流门坎值时,低电
压才能投入。当选择OFF时,则不管是否有
电流,低电压只根据电压动作,一般选OFF。
注意:保护动作时,不能修改定值,欠压保护可以在投运之前才开放,当只有一段在用时,另一段应设为最小。不要出现过压定值比欠压定值小。
附录:
1、对称分量法求&Ugrave;1、&Ugrave;2、&Ugrave;0
&Ugrave;1 1 a a2 &Ugrave;a
&Ugrave;2 = 1/3 1 a2 a &Ugrave;b
&Ugrave;0 1 1 1 &Ugrave;c

a = ej120°= -1/2 + j 3 /2
a = ej240°= -1/2 - j 3 /2

&Ugrave;1 1 a2 0 &Ugrave;ab 1 a2 0 &Ugrave;ab
&Ugrave;2 = 1/3 1 a 0 &Ugrave;cb = 1/3 1 a 0 &Ugrave;cb
&Ugrave;0 0 0 1 3&Ugrave;0 0 0 1 Vgn&#8226;(Vph/VgnTRA)
2、7SJ62装置面板显示的3&Ugrave;0,就是V0(Eero sequence),V0 、V1、 V2都是相电压。
3、小电流接地零序CT的接线方式。
PT为Y接线时,零序CT朝向与相CT一致的,零序CT同名端接Q8,非同名端接Q7。
PT为Δ接线时,开口电压PT同名端接R17,非同名端接R18。零序CT朝向与相CT一致时,零序CT同名端接Q8,非同名端接Q7。
4、关于不对应启动重合闸及小电流接地试跳。
不对应启动重合闸必须有外部的不对应信号输入给7SJ62,应有开关位置接点输入,其实现方法见附录例子的CFC。
小电流接地试跳时一般要求能启动重合闸功能,当有NSP30C2(带合后位可产生不对应信号)的操作箱,接地试跳的出口接到NSP30C2的保护跳,,从而产生不对应跳闸来启动重合闸;若出口节点不够,则将之定义在保护出口过流段上,若无NSP30C2,则要在小电流接地就地试跳闸或远方遥跳时,用直接BI或CFC来实现启动重合闸。
5、7SJ62远方投退保护功能的实现方法。
利用装置的内部标志位tagging,类型为intSP,当该标志位为1时,投某一保护(或退某一保护),该标志位可以远方遥控。同时在装置的面板上亦可以进行修改。同时将保护的投入/退出状态以遥信的方式返回给后台。
标志位tagging与保护功能的投退关联,通过CFC逻辑来实现。详见CFC图,其以重合闸的远方投退,相电流保护的远方投退为例,别的保护功能与之相同。
6、原则上,按本整定方法进行整定,有疑问及现场发现问题时务必及时反映,并作好当时实验情况记录,以使其不断完善。大部分内容来自工程上的成熟应用。
免费打赏

相关推荐

APP内打开