7.1.7 采光窗下沿离楼面或地面高度低于0.50m的窗洞口面积不应计入采光面积内,窗洞口上沿距地面高度不宜低于2.00m。住宅设计规范5.0.2.4.侧窗窗台高度大于或等于0.8m时,可视为有效采光口面积。建筑采光设计标准以哪个为准啊?

7.1.7 采光窗下沿离楼面或地面高度低于0.50m的窗洞口面积不应计入采光面积内,窗洞口上沿距地面高度不宜低于2.00m。
住宅设计规范


5.0.2.4.侧窗窗台高度大于或等于0.8m时,可视为有效采光口面积。

建筑采光设计标准


以哪个为准啊?
免费打赏
xman86137
2012年09月12日 10:43:52
2楼
窗台500,窗高1500,采光面积从距地800算起,窗户700高的采光面积+侧面采光700。
新住规要求是不宜,并非强条,不满足窗地比要求时还是可以把窗户做到1500+。
回复
白2017
2012年09月12日 11:53:54
3楼
这方面不熟
回复
子寓
2012年09月12日 15:16:44
4楼
多多学习。
回复
子寓
2012年09月12日 15:17:23
5楼
多多学习,
回复
lsdlinzhiyu
2012年09月12日 16:52:35
6楼
路过,学习了
回复
tianhenda
2012年09月14日 12:31:41
7楼
路过绑定~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
zhangziqiao911
2012年09月17日 23:48:47
8楼
窗台500,窗高1500,采光面积从距地800算起,窗户700高的采光面积+侧面采光700。
新住规要求是不宜,并非强条,不满足窗地比要求时还是可以把窗户做到1500+。
回复
dvaq111
2012年09月18日 08:03:07
9楼
学习了,谢谢楼主及沙发!
回复
参星商辰
2012年09月21日 18:11:25
10楼
要是我的话 ,住宅就依据住宅规范