出第一版图的时候,每几层楼的普通照明、插座都分别用电缆送上去。提了意见以后第二版图,把管井垂直部分合并成密集母线,但是地下从配电房到密集母线首端还是用4根240的电缆,每单元都像这样搞,我真想问候他老母,一个框架出口挂4根240快16个头子,有这样搞法吗,既不好做也不安全还不好看。
出第一版图的时候,每几层楼的普通照明、插座都分别用电缆送上去。提了意见以后第二版图,把管井垂直部分合并成密集母线,但是地下从配电房到密集母线首端还是用4根240的电缆,每单元都像这样搞,我真想问候他老母,一个框架出口挂4根240快16个头子,有这样搞法吗,既不好做也不安全还不好看。
2楼
楼主朋友的主张用什么?
你不会“直接用密集型母线从变压器接出来”吧?
回复
4楼
没有办法的办法
回复
5楼
我还是习惯用电缆。。。
回复
6楼
我的意思是说,这么多电缆配上桥架,费用和母线比较没什么区别,考虑到施工费用和时间以及现场防护,还不如直接框架出母线到楼上,区管你知道一个出线柜下那么小点空间挂那么多电缆头是啥样吗,没法上图不然你真该看看。对了,这只是变压器下的一个出线柜。
回复
7楼
设计院应该把4路电缆分到4个开关下,同时采用预分支电缆,施工、维护简单,造价低。
回复
8楼
设计很难做啊,采用母排,甲方认为价格高了,采用电缆,施工认为不好做,实际还是个协调问题,但是主导在甲方,所以。。。。我们要彼此理解。
回复
9楼
设计院的设计员并不了解现场的,你这还好了,有的更低级的问题都会犯得
回复
10楼
负荷过大 可以考虑 分开。这么大确实很难施工。
回复
11楼