只看楼主

出第一版图的时候,每几层楼的普通照明、插座都分别用电缆送上去。提了意见以后第二版图,把管井垂直部分合并成密集母线,但是地下从配电房到密集母线首端还是用4根240的电缆,每单元都像这样搞,我真想问候他老母,一个框架出口挂4根240快16个头子,有这样搞法吗,既不好做也不安全还不好看。

出第一版图的时候,每几层楼的普通照明、插座都分别用电缆送上去。提了意见以后第二版图,把管井垂直部分合并成密集母线,但是地下从配电房到密集母线首端还是用4根240的电缆,每单元都像这样搞,我真想问候他老母,一个框架出口挂4根240快16个头子,有这样搞法吗,既不好做也不安全还不好看。
免费打赏
t800
2012年09月13日 11:05:57
12楼
是住宅还是商业,要是住宅用母线的话,这样的方式并不多;;;另外,垂直段用母线,水平段用电缆确实很少见,
回复
jmu_zdh0711
2012年09月13日 15:03:31
13楼
学习中~
回复
lingxuct
2012年09月13日 15:56:36
14楼
楼主的设想大概这样吧:

变压器低压母排到进线开关,进线开关出线母排,从底层一直到楼顶!

每层从母线接出到楼层配电箱,楼层一只配电箱配到所有层内用电!

那么,消防用电如何配,电梯双电源从哪接,公用和物业用电从哪接,如果二台变压器的联络如何做,供电部门抄表都到每户人家的门口去抄?

高楼强电井道只有母排,如何保证供电安全及可靠,发生母线故障怎么查(一发生故障就跳总进线!)?

如果用密集型母线,如何做每层的分支?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-13 15:59 编辑 ]
回复
tanmeng_789
2012年09月13日 18:23:15
15楼

能提供设计院的系统图看下吗?

其实有强电竖井的高层电气最好做了,不重要负荷树干式,重要的放射式,还有混合式配电。

照明可以每层设照明配电箱,进线由主干通过T接取电,出线可以用BV线呀,不明白照明和插座分别用电缆送上去是什么意思
回复
worufuping
2012年09月13日 23:21:22
16楼
4根240单芯电缆,呵呵,有问题么?
回复
huangshuicai
2012年09月14日 16:37:29
17楼
哈哈,我不懂, 围观
回复
shiqiao972
2012年09月14日 16:51:15
18楼
电缆是比较美观的,
1、价格高点,设计费嘛有利;
2、不做电缆以后运行维护的人会骂设计的..
回复
mfkduemc
2012年09月14日 23:11:16
19楼
大电流出线采用多根大截面电缆并用,确实对施工来说难度不小,多电缆接头处长时间大电流运行,也较容易出现故障点。但封闭母线价格又比较贵。个人认为,超过1250A的话采用封闭母线,1250A以下采用电缆会比较合适。
回复
dianqimm3
2012年09月15日 10:13:25
20楼
楼主是甲方,还是施工方?呵呵,看了你的文字性描述,感觉你有些情绪啊,似乎huoyao味很浓,而且你说的话已经wuru到设计人员的家人了。觉得你如果是想解决问题的话,还是要心平气和的与设计人员沟通一下。
没有哪一个设计人员希望他出的图纸是有问题的,大家都是想往好了做,有问题的话,需要大家共同沟通。如果你抱着这种情绪和设计人员说话,估计没有哪一个设计人员能够接受哦。
回复
yinhuixiayan2004
2012年09月15日 16:45:53
21楼
设计很难做啊,采用母排,甲方认为价格高了,采用电缆,施工认为不好做,实际还是个协调问题,但是主导在甲方,所以。。。。我们要彼此理解。


支持
回复