甲方一总配电箱,总配电箱内配有4P漏电开关,开关前桩为五线制,总配电箱现场重复接地,施工单位为节省材料,从总配电箱只引出四条线至工地配电箱漏电开关,地线未接,请问,若发生漏电事故,漏电开关是否会跳闸,若从施工现场接地网上引出地线,总配电箱和工地配电箱之间是否可取消地线?

甲方一总配电箱,总配电箱内配有4P漏电开关,开关前桩为五线制,总配电箱现场重复接地,施工单位为节省材料,从总配电箱只引出四条线至工地配电箱漏电开关,地线未接,请问,若发生漏电事故,漏电开关是否会跳闸,若从施工现场接地网上引出地线,总配电箱和工地配电箱之间是否可取消地线?