《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)
hanghost
hanghost Lv.12
2007年03月21日 10:14:25
只看楼主

摘要:新版规定与92年版相比,变化相当大,取消了初设时的大量表格计算,不再按强、弱电划分,更符合实际,有点与时俱进的味道。施工图设计中除火灾自动报警外,大量弱电系统划分出去由相关承包商负责深化设计,相对的减少了设计院的负担,同时也为弱电设计单独收费创造了更好的条件  建设部 建质[2003]84号文---关于颁布《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)的通知,文中规定,《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)于2003年6月1日起施行,原1992年版《建筑工程设计文件编制深度的规定》同时废止。

摘要:新版规定与92年版相比,变化相当大,取消了初设时的大量表格计算,不再按强、弱电划分,更符合实际,有点与时俱进的味道。施工图设计中除火灾自动报警外,大量弱电系统划分出去由相关承包商负责深化设计,相对的减少了设计院的负担,同时也为弱电设计单独收费创造了更好的条件


  建设部 建质[2003]84号文---关于颁布《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)的通知,文中规定,《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)于2003年6月1日起施行,原1992年版《建筑工程设计文件编制深度的规定》同时废止。
  新版规定与92年版相比,变化相当大,取消了初设时的大量表格计算,不再按强、弱电划分,更符合实际,有点与时俱进的味道。施工图设计中除火灾自动报警外,大量弱电系统划分出去由相关承包商负责深化设计,相对的减少了设计院的负担,同时也为弱电设计单独收费创造了更好的条件。
我把《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)中,有关电气专业的方案设计、初步设计、施工图设计要求摘录出来,请各位同行注意。
2.2.5 建筑电气(方案设计)
2.2.5.1方案设计阶段,建筑电气专业设计文件主要为设计说明书。
2.2.5.2 设计说明书
1 设计范围:本工程拟设置的电气系统。
2 变、配电系统
1) 确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容;
2) 负荷估算:
3) 电源:根据负荷性质和负荷量,要求外供电源的数量、容量、电压等级。
4) 变、配电所:位置、数量、容量。
3 应急电源系统:确定备用电源及应急电源型式。
4 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。
3·6 建筑电气(初步设计)
3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专业设计文件应有设计说明书,设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要电气设备表。
3.6.2 设计说明书应包括以下内容:
1 设计依据
1) 建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等。
2) 相关专业提供给本专业的工程设计资料;
3) 建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门
等)认定的工程设计资料,建设方设计要求;
4) 本工程采用的主要标准及法规。
2 设计范围
1) 根据设计任务书要求和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工;
2) 本工程拟设置的电气系统。
3 变、配电系统
1) 确定负荷等级和各类负荷容量;
2) 确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线
或非专用线、电缆埋地或架空、近远期发展情况;
3) 备用电源或应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;
4) 高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系、母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式、容量;重要负荷
的供电方式;
5) 变、配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、
视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求;
6) 继电保护装置的设置;
7) 电能计量装置:采用高压或低压、或高、低压;专用柜或非专用柜(满
足供电部门要求和业主内部核算要求);监测仪表的配置情况;
8) 功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果;
9) 控制和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况;
10)工程供电:高低压进出线路的型号、敷设方式。
4 配电系统
1) 电源由何处引来、电压等级、配电方式、负荷容量和性质;对重
要负荷和特别重要负荷及其他负荷的供电措施;
2) 选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式;
3) 开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式;
4) 电动机启动及控制方式的选择。
5 照度标准;
1) 照明种类及照度标准;
2) 光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式;
3) 室外照明的种类(如路灯、亭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下
照明等)、电压等级、光源选择及其控制方法等;
4) 照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。
6 热工检测及自动调节系统
1) 按工艺要求说明热工检测及自动调节系统的组成;
2) 自动化仪表的选择;
3) 仪表控制盘、台选型及安装;
4) 线路选择及敷设;
5) 仪表控制盘、台的接地。
7 火灾自动报警及联动控制系统
1) 根据建筑性质确定保护等级以及系统组成;
2) 消防控制室位置的确定和要求;
3) 火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮控制台(柜)等设备的选择;
4) 火灾自动报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
5) 火灾应急广播及火警专用通信概述;
6) 消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
7) 线路选型及敷设方式;
8) 当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其他子系统的接口方式及联动关系;
9) 应急照明的电源形式,灯具配置,线路选择及敷设方式,控制方式等。
8 通信系统
1) 对工程中不同性质的电话用户和专线,分别统计其数量;
2) 电话站总配线设备及其容量的选择和确定;
3) 电话站交、直流供电方案;
4) 电话站站址的确定及对土建的要求;
5) 通信线路容量的确定及线路网络组成和敷设;
6) 对市话中继线路的设计分工,线路敷设和引入位置的确定;
7) 室内配线及敷设要求;
8) 防电磁脉冲接地、工作接地方式及接地电阻要求。
9 共用天线电视系统
1) 系统规模、网络模式、用户输出口电平值的确定;
2) 节目源选择;
3) 机房位置、前端设备配置;
4) 用户分配网络、导体选择及敷设方式、用户终端数量的确定。
10 闭路电视系统
1) 系统组成;
2) 控制室的位置及设备的选择;
3) 传输方式、导体选择及敷设方式;
4) 电视制作系统组成及主要设备选择。
11 有线广播系统
1) 系统组成;
2) 输出功率、馈送方式和用户线路敷设的确定;
3) 广播设备的选择,并确定广播室位置;
4) 导体选择及敷设方式。
12 扩声和同声传译系统
1) 系统组成;
2) 设备选择及声源布置的要求;
3) 确定机房位置;
4) 同声传译方式;
5) 导体选择及敷设方式。
13 呼叫信号系统
1) 系统组成及功能要求(包括有线或无线);
2) 导体选择及敷设方式;
3) 设备选型。
14 公共显示系统
1) 系统组成及功能要求;
2) 显示装置安装部位、种类、导体选择及敷设方式;
3) 显示装置规格。
15 时钟系统
1) 系统组成、安装位置、导体选择及敷设方式;
2) 设备选型。
16 安全技术防范系统
1) 系统防范等级、组成和功能要求;
2) 保护监控及探测区域的划分、控制、显示及报警要求;
3) 摄相机、探测器安装位置的确定;
4) 访客对讲、巡更、门禁等子系统配置及安装;
5) 机房位置的确定;
免费打赏
hanghost
2007年03月21日 10:14:57
2楼
6) 设备选型、导体选择及敷设方式。
17 综合布线系统
1) 根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户要求确定综合
布线的类型及配置标准;
2) 系统组成及设备选型;
3) 总配线架、楼层配线架及信息终端的配置;
4) 导体选择及敷设方式。
18 建筑设备监控系统及系统集成
1) 系统的组成、监控点数、及其要求;
2) 设备选型;
3) 导体选择及敷设方式。
19 信息网络交换系统
1) 系统组成、功能及用户终端接口的要求;
2) 导体选择及敷设方式。
20 车库管理系统
1) 系统组成及功能要求;
2) 监控室设置;
3) 导体选择及敷设要求。
21 智能化系统集成
1)集成形式及要求;
2)设备选择。
22 建筑物防雷
1) 确定防雷类别;
2) 防直接雷击、防侧击雷、防电磁感应、防高电位侵入的措施;
3) 当利用建(构)筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,
应说明采取的措施和要求。
23 接地系统
1) 本工程各系统要求接地的种类及接地电阻要求;
2) 总等电位、局部等电位的设置要求;
3) 接地装置要求,当地接地装置作特殊处理时应说明采取的措施、
方法等;
4) 安全接地及特殊接地的措施。
24 需提请在初设审批时解决或确定的主要问题
3.6.3 设计图纸
1 供电总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
1) 标示建(构)筑物名称、容量、高、低压线路及其他系统走向,回路
编号,导线及电缆型号规格、架空线杆位、路灯、亭园灯的杆位(路
灯、亭园灯可不绘线路),重复接地点等;
2) 变、配电站位置、编号和变压器容量;
3) 比例、指北针。
2 变、配电站系统
1) 高、低压供电系统图:注明开关柜编号、型号及回路编号、一次回路设备型号、设备容量、计算电流、补偿容量、导体型号规格、用户名称、二次回路方案编号;
2) 平面布置图:应包括高、低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控
制屏、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例;
3) 标示房间层高、地沟位置、标高(相对标高)。
3 配电系统(一般只绘制内部作业草图,不对外出图)
主要干线平面布置图,竖向干线系统图(包括配电及照明干线、变配电站配出回
路及回炉编号)。
4 照明系统
对于特殊建筑。如大型体育馆、大型影剧院等,有条件时应绘制照明平面图。该平面图应包括灯位(含应急照明灯)、灯具规格、配电箱(或控制箱)位,不须连线。
5 热工检测及自动调节系统
1) 需专项设计的自控系统需绘制热工检测及自动调节原理图;
2) 控制室设备平面布置图。
6 火灾自动报警及联动控制系统
1) 火灾自动报警系统图;
2) 消防控制室设备布置平面图。
7 通信系统
1) 电话系统图;
2) 站房设备布置图;
8 防雷系统、接地系统
一般不出图纸,特殊工程只出顶视平面图,接地平面图。
9 其他系统
1) 各系统所属系统图;
2) 各控制室设备平面布置图(若在相应系统图中说明清楚时,可不出此图);
3.6.4 主要设备表
注明设备名称、型号、规格、单位、数量。
3.6.5 设计计算书(供内部使用及存档)
1) 用电设备负荷计算。
2) 变压器选型计算。
3) 电缆选型计算。
4) 系统短路电流计算;
5) 防雷类别计算及避雷针保护范围计算;
6) 其他系统计算结果应标示在设计说明及相应图纸中;
7) 因条件不具备不能进行计算,应在初设中说明,并应在施工图时补计
算。

4.5 建筑电气(施工图设计)
4.5.1 施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。
4.5.2 图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。
4.5.3 施工设计说明
1 工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。
2 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。
3 设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。
4 防雷及接地保护等其他系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。
5 本工程选用标准图图集编号、叶号。
4.5.4 设计图纸
1 施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分
设专页。
2 供电总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
1) 标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户
的安装容量;
2) 标示变、配电站位置、编号、变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;
3) 架空线路应标注:线路规格及走向、杆位编号、回路编号、挡数、档具、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);
4) 电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附
标准图集选择表);人(手)孔位置
5) 比例、指北针;
6) 图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。
3 变、配电站
1) 高、低压配电系统图(一次线路图)
图中应注明母线型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;
标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等型号、规
格、整定值。
图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算
电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选择
分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。
2) 平、剖面图
按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、
支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应
标应标示标准图编号、页次。标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应
有比例。
3) 继电保护及信号原理图
继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要对
所选用标准图或通用图进行适当修改时,只需绘制修改部分并详细说明
修改要求。
控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品尺寸、规格和要求。
4) 竖向供电系统图
以建(构)筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱位置编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致),接地干线规格;
5) 相应图纸说明
图中表达不清楚需要说明项,可随图作相应说明。
4 电力、照明
1) 配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号,总设备容量、进线回路编号;标注各开关(或熔断器)型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格,(对于单相负荷应标明相别),对有控制要求的回路应提供控制原理图;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。
上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标示完整的,可不单独出配电箱系统图。
2) 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量,布置配电箱、或控制箱,并注明编号、型号及规格;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式,图纸应有比例。
3) 照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标示房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱、编号、干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等;凡需二次装修部位,其照明平面图随二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。
4)图中表达不清楚需要说明项,可随图作相应说明。
5 热工检测及自动调节系统
1) 普通工程宜选定型产品,仅列出工艺要求;
2) 需专项设计的自控系统需绘制:热工检测及自动调节原理系统图、自动调节方框图、仪表盘及台面布置图、端子排接线图、仪表盘配电系统图、仪表管路系统图、锅炉房仪表平面图、主要设备材料表、设计说明。
回复
hanghost
2007年03月21日 10:15:13
3楼
6 建筑设备监控系统及系统集成
1) 监控系统方框图、绘至DDC站止;
2) 随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、位置;
3) 配合承包方了解楼宇设备情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。
7 防雷及安全接地图
1) 绘制建筑物顶层平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标示避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次,图纸应标注比例。
2) 绘制接地平面图(可与防雷顶层平面重合),绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置、标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,(当利用自然接地装置时,可不出此图),图纸应标注比例。
3) 当利用建筑物(或构筑物)钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标示连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及敷设方式,注明所涉及的标准图编号、页次;
4) 附图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防侧击雷、防雷击电磁脉冲、防高电位引入);接地装置型式,接地极材料要求、敷设要求接地电阻值要求;当利用桩基、基础内钢筋作接地极时,应采取的措施。
5)除防雷接地外的其他电气系统的工作或安全接地的要求(如:电源接地形式,直流接地,局部等电位、总等电位接地等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图中叙述清楚,交待不清楚的应绘制相应图纸(如:局部等电位平面图等)。
8 火灾自动报警系统
1) 火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工设计说明、报警及联动控制要求;
2) 各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号、规格及敷设要求。
9 其他系统图纸
1) 各系统所属系统图;
2) 说明设备定位安装、线路型号规格敷设要求;
3) 配合承包方了解相应系统情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。
4.5.5 主要设备表
注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。
4.5.6 计算书
施工图设计阶段的计算书,只补充初设时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初设审查变更后,需要重新进行计算的部分
回复
songhb2008
2007年03月21日 15:28:39
4楼
楼主,给个压缩文件下个啦
回复
tianzhik
2007年08月08日 10:30:01
5楼

回复
ar1118du
2007年09月20日 12:34:48
6楼
根据上述整理
《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)
回复
zgffgm
2008年02月01日 09:40:59
7楼
楼主辛苦了!真是太感谢了
回复
dhx8240
2008年03月03日 13:09:26
8楼
回复
短路以后
2008年03月24日 11:42:14
9楼

下载学习了,多谢分享!
回复
lqxmagic
2008年07月13日 10:51:24
10楼
可惜不是可以下载的,另一个主题可以下载,大家去看看
但是楼主对大家的帮助也很大了,呵呵,谢谢
回复
tanghy365
2008年09月27日 08:59:10
11楼
复制粘贴就行,谢谢楼主,出了一堆图,怎么也得知道深度够不够吧,就像考试提纲:victory:
回复

相关推荐

APP内打开