【请教】前辈们,配电箱的尺寸如何确定?
我爱喝绿茶
2012年09月11日 09:43:07
只看楼主

小弟发帖请教前辈们,配电箱的尺寸如何确定,按什么图集选还是算出来的啊,求指导。。。

小弟发帖请教前辈们,配电箱的尺寸如何确定,按什么图集选还是算出来的啊,求指导。。。
foreason
2012年09月11日 10:02:44
2楼
我也在困扰这个问题。
看别人的设计,很多时候都是用非标箱。
帮忙顶一下。
回复
安之若素1989
2012年09月11日 10:15:51
3楼
这个问题我也纠结了很久
回复
xinshiji168
2012年09月11日 11:15:05
4楼
我就按元件的实际尺寸在图上排,最后套箱子
回复
quxiaoyi1987
2012年09月11日 11:16:16
5楼
请高人帮助,我也想知道配电箱的尺寸如何确定
回复
iamcmh
2012年09月11日 11:17:56
6楼
查配电箱的样本啊,有说能安装多少保护元件的。
施耐德和ABB都有样本。
回复
fredy_g
2012年09月11日 11:29:24
7楼
不同牌子的元件稍微有差异,一般是看模数的。例如松下的漏电开关有组合合并的,就只占用一位模数,其他有的有漏电保护的,加上微断本身就占用两个模数。统计系统图上的总模数,加上进线开关和实际宽度不宜过长,有时会分几排。不同排间有一般的间距要求,箱体厚度一般是120-200.模数一般是18-20MM。这是大致估算用。。
回复
nevsaynev1983
2012年09月11日 15:19:58
8楼
现在也正在为这个纠结呢,请高手赐教
回复
wjj94392030
2012年09月11日 15:38:53
9楼
也很纠结,请高手赐教
回复
lingxuct
2012年09月11日 15:52:46
10楼
哪几位朋友“纠结”?把箱子内的系统图发给我(帖上来),我就可以给你说出做什么样的箱子,如果安装位置受限,请在帖中说明“箱子允许的宽和高”,我就能说出“能不能装下系统图中的开关”。
回复
foreason
2012年09月11日 16:02:39
11楼
希望授之以渔而不是授之以鱼……
回复

相关推荐

APP内打开