给大家看看电气施工配管实样共讨论。第一张图片

给大家看看电气施工配管实样共讨论。
第一张图片

1174396344028.JPG

免费打赏
yinhuixiayan2004
2007年06月03日 20:33:14
42楼
是谁说KBG管不用跨接的.KBG管埋在砼里有这么干的吗
回复
sczj1203
2007年06月04日 09:30:08
43楼
2-4图片里的盒子盖板怎么朝上啊?是地插吗?混凝土里这样跨接确实有点浪费!
回复
shankuanliu
2007年06月24日 09:32:34
44楼
跨接线应该要用4平方的
回复
hlh0512
2008年01月29日 18:38:39
45楼
回复
youlove2006
2008年02月13日 10:46:28
46楼
预埋管做的和明配管的做法很像但是有的地方地线跨接不对
看样子像是现浇混凝土内配管最好还是用焊接钢管好一点如果用JDG钢管是不用跨接地线的
记得规范上是这么说的不知道对不对
回复
chency
2008年04月25日 07:58:16
47楼
学到不少
回复
robin000
2008年04月25日 17:53:06
48楼

你才是要多翻规范,这个是可以预埋的哈
回复
liuxuesheng-001
2008年04月26日 17:01:32
49楼
这是什么施工质量,到底是普通镀锌钢管还是镀锌电线管,假如是KBG,或者是JDG 管,那么.,这样的施工方法就大错特错了!!!!!!!!!!

你说说到底错在那里了,请给指教. !!!!!!!!!!!!!
我建议使用焊接,但是要处理好焊接点.向他的这种做法,是可行的,但是消耗材料的量太大 .
回复
feilong8103
2008年04月30日 21:18:27
50楼
JDG管不需要做跨接的,这样照片也好意思发上来
回复
长沙正蓝旗人
2008年05月01日 13:04:32
51楼
施工工艺挺好的!