请教高手(排水问题)
yhfyhhff
yhfyhhff Lv.2
2007年03月20日 11:49:37
只看楼主

室内UPVC管排水(DN150 长度150米)是否需要加设金属支架?加设的间距是多少?有无现行规范依据??

室内UPVC管排水(DN150 长度150米)是否需要加设金属支架?加设的间距是多少?有无现行规范依据??
免费打赏
dzl2006
2007年03月21日 17:55:05
2楼
需加支架,间距1.5m(见GB50242-2002)
回复
yhfyhhff
2007年03月25日 11:41:18
3楼
不对哟!GB50242-2002施工质量验收规范中没用明确采用那种支架呀!
大家知道普通UPVC排水管支架是厂家配套的塑料支架。象大管径、大长度的UPVC排水横管安装中塑料支架的强度不够,因此才考虑加设金属支架,但加设金属支架位置、间距好象还没有规范依据。
再次请高手解答!
回复
zshunz
2007年03月25日 13:10:22
4楼
其实普通UPVC采用厂家配套的支架是不合乎规范要求的,你看看支架标准图,固定支架是怎么做的,间距见GB50242-2002,应该采用金属支架。
回复

相关推荐

APP内打开