请教一下,在高层喷淋系统中,是不是每层都要设水力警铃啊?
请教一下,在高层喷淋系统中,是不是每层都要设水力警铃啊?
2楼
喷规6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器
回复
3楼
水力警铃不是设置在水泵房或者值班室的吗 ?
回复
4楼
水力警铃与报警阀连接 6.2.8 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:
1 应设在有人值班的地点附近;
2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
一个报警阀接一个警铃
回复
5楼
哦,明白了,谢谢指教!