住宅照明回路是否都应是三根线?
what-happened
2007年03月20日 01:56:53
只看楼主

住宅照明回路是否都应是三根线?最近图纸审查,提出:因大多住宅灯具为I类灯,所以应加一根PE线.又翻了几本图集,里面也都是三根.不知道所提意见是否合理?

住宅照明回路是否都应是三根线?

最近图纸审查,提出:因大多住宅灯具为I类灯,所以应加一根PE线.

又翻了几本图集,里面也都是三根.

不知道所提意见是否合理?
liyigs
2007年03月20日 13:24:57
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第9.1.6条 “ 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。”故住宅照明回路是都应是三根线,,即L线、N线、PE线都要有。
回复
what-happened
2007年03月20日 18:56:22
3楼
但一般住宅层高不止2.4米呀~~

加线倒不难,只是据我所知,一般家用灯具好象只有两根线(自己装过)~~

安全第一很重要,但是同时也要注意过犹不及呀~~~
回复
qhddll
2007年07月27日 07:55:30
4楼
我也有此困惑。因为一般情况下,住宅灯具是不会低于2.4米的。只有起居室的灯有可能低于2.4米。况且,设计时灯具全部为平灯口吸顶安装,不可能会低于2.4米的。
回复
polophoto
2007年07月27日 16:22:45
5楼
I类灯具也不见得都需要加PE线,审图的说法有问题。不过呢,建议你加,为什么不加呢?难道有来自甲方的压力?还是自己以前不是这样标注的觉得习惯改起来有困难?需要PE线的时候再去单穿一根有点不大实际,估计大部分人为了省事就不穿了。
回复
lch999
2007年07月27日 17:56:27
6楼
容易漏电的我都要求装,甲方不装就算,不过规范要求装的一定要装。
回复