一种采用交流接触器作开关主触点的新型ATSE产品
lingyan16
lingyan16 Lv.11
2007年03月19日 20:44:35
只看楼主

一种采用交流接触器作开关主触点的新型ATSE产品摘要:必较了目前常见各种ATSE的优缺点,阐述了以单片机为核心的新型控制器加两个接触器的新型ATSE产品的优点,以及接触器可以作为ATSE开关主触点元件的依据,从而说明这一新型ATSE产品具有的广阔应用前景。关键词: ATSE 接触器 可靠性 接触器线圈 触点粘联 使用寿命 在国家的设计规范中规定了消防负荷要采用两路电源供电,并且要在最末一级配电处实现切换,所以双电源切换开关(ATSE)在目前的建筑工程中使用逐渐增多,许多中小厂家看到有利可图,纷纷上马推出了各种ATSE产品,全国目前有几百家厂家都在生产ATSE产品,这些ATSE产品的质量参差不齐,一些有缺陷的ATSE产品的大量使用,存在着很大的安全隐患。目前在消防负荷配电箱内实现双电源切换主要有以下几种方法:

一种采用交流接触器作开关主触点的新型ATSE产品

摘要:必较了目前常见各种ATSE的优缺点,阐述了以单片机为核心的新型控制器加两个接触器的新型ATSE产品的优点,以及接触器可以作为ATSE开关主触点元件的依据,从而说明这一新型ATSE产品具有的广阔应用前景。
关键词: ATSE 接触器 可靠性 接触器线圈 触点粘联 使用寿命

在国家的设计规范中规定了消防负荷要采用两路电源供电,并且要在最末一级配电处实现切换,所以双电源切换开关(ATSE)在目前的建筑工程中使用逐渐增多,许多中小厂家看到有利可图,纷纷上马推出了各种ATSE产品,全国目前有几百家厂家都在生产ATSE产品,这些ATSE产品的质量参差不齐,一些有缺陷的ATSE产品的大量使用,存在着很大的安全隐患。目前在消防负荷配电箱内实现双电源切换主要有以下几种方法:
1.用两个接触器作为开关主触点元件、用搭接的控制线路来实现两路电源自动切换的形式:这是最早出现的双电源切换的作法,用两个接触器的常闭辅助触点在接触器线圈回路中互锁,保证只有一个接触器吸合,用中间继电器的线圈作为常用电源的检测元件,当常用电源失电时,接在常用电源上的中间继电器失电释放,中间继电器的触点使常用电源接触器释放、备用电源接触器吸合,从而实现两个电源之间的切换。这种方式有以下的缺点:用一个中间继电器的线圈来检测电源的方法过于简单,由于中间继电器只能接在常用电源三相中的一相上,如果恰好是未接中间继电器的相线出现断线后引起电源缺相的故障,由于中间继电器所在相的电压是正常的,所以中间继电器不会动作,也就不会切换;这种检测方式只能检测到电源电压过低的电源故障,对于电源电压过高的情况不能检测到,所以这种方式不能实现在常用电源出现所有故障情况时都能切换到备用电源上,这种方案还有一个很大的缺陷,就是接触器线圈容易烧毁,由于处于接通状态的接触器处于长期带电工作的状态,线圈发热量比较大,如果电压再偏高的话,接触器的线圈就容易烧坏,由于以上的缺点,这种方式已经趋于淘汰,用的比较少了,但这种方式具有价格低、接触器动作简单可靠的优点。
2.采用断路器作为开关主触点元件的电动操作的CB级ATSE:采用电动机操作两个断路器,实现双电源切换的一种CB级ATSE。这种ATSE由于是是采用电动机来操作断路器,而电动机是一种适合于做连续的圆周运动的动力源,并不适合于做一个短距离往复式的直线运动来实现一个扳动断路器手柄的动作,所以要增加一套复杂的机械结构才能实现通过电动机操作断路器的手柄,这种ATSE的机械机构复杂,运动部件多,容易出现脱扣、卡阻等机械故障。ATSE的主要作用是可靠的切换电源,短路保护并不是ATSE必备的功能,CB级ATSE增加了短路保护这种可有可无的功能,反而会使ATSE的可靠性降低。普遍认为这种CB级的ATSE的可靠性较低。
3.采用负荷开关作为主开关元件的电动操作的PC级ATSE:这种ATSE的缺点也是由于采用电动机作为动力源,机械结构会复杂些。
4.一体化电磁操作的PC级ATSE:这种ATSE的开关本体由模具专门制造,主触点类似于断路器,由励磁线圈通电后产生的电磁力带动杠杆机构动作,从而使常用电源触点分断,备用电源触点闭合,完成从常用电源到备用电源的切换。由于励磁线圈通电后产生的运动是一种距离短的直线型往复运动,适合于实现主触点的闭合与分断的动作,所以这种ATSE的机构简单,运动部件少,可靠性较高。
以上是目前国内常见的几种ATSE的类型,深圳市强电通科技有限公司(www.szqdt.com)近期推出了一种不同于以上四种类型的另外的一种国内首创的新型PC级QTS1系列ATSE产品,这种ATSE是由一台装在配电箱面板上的以单片机为核心的高性能控制器和两个装在配电箱内的接触器组成的,两个接触器作为常用电源和备用电源的开关主触点元件,这种ATSE看似与第1种方式相同,其实两者完全不同,在第1种方式中没有控制器,只是靠搭接一个简单的继电器线路来实现的,在QTS1型ATSE产品方案里,一台以单片机为核心的高性能控制器是整个ATSE的核心,控制器不仅能完成对接触器的手动控制和自动控制,还能实现对常用电源、备用电源的共六路电压信号的实时监测和灯光显示,三相电源中任何一相的欠压、过压、缺相均能检测到,并执行相应的操作;控制器具有RS485通讯接口,能向上位机传送各种信息;接触器采用了励磁调节电路节能驱动,接触器线圈功耗很低,长期带电工作无明显温升。在这种ATSE产品方案里,两个接触器仅仅是起到两个开关的作用,起到一个执行控制器命令的作用。这种ATSE产品方案保留了第1种方式的接触器动作简单可靠、价格低的优点,克服了第1种方式的检测简单、功能不完善,接触器线圈容易烧毁的缺点,是一项填补国内空白的新型ATSE产品。
一提起用接触器作双电源切换,许多人立即就会联想到低性能,认为用接触器作双电源切换是不可靠的,其实这是一种误解,用两个接触器搭接一个控制线路来实现双电源切换的方式是不可靠的,但并不是所有的接触器都是不可靠的,接触器是一种使用历史很长,制造技术非常成熟的电气元件,接触器主要用来频繁的控制电动机的启动和停止,电动机在启动的瞬间有额定电流六~七倍的峰值启动电流,只要选择质量可靠、额定电流合适的接触器来实现电动机的频繁操作是绝无问题的,如果接触器真的是一种不可靠的电气元件,为什么不早就淘汰了,直到今天还在大量的使用接触器呢?
说接触器做双电源切换是不可靠的主要有两种观点:
一种观点说用接触器做双电源切换,接触器的线圈容易烧坏,不错,早期用两个接触器搭接一个控制线路来实现的ATSE方案确实存在这样的问题,因为在这种方案里,接触器的线圈是直接接在电源上的,电源电压升高,接触器线圈两端电压也升高,如果电源电压持续偏高,接触器线圈就有可能烧坏,但是,在QTS1型的ATSE产品方案里,接触器线圈不是简单的直接接在电源上,而是接在控制器的输出端子上,接触器由控制器内的一个特殊的励磁调节电路来驱动,接触器线圈功耗大幅降低,接触器长期带电工作无明显温升,接触器线圈更不会因电源电压升高而发热烧坏了,所以,说接触器做双电源切换不可靠的这条原因,在QTS1型的ATSE产品里已经不成立了。(如图1所示)
另外一种观点说接触器容易发生触点粘联,发生触点粘联有两方面的原因,一种原因是接触器制造方面的原因,一些小厂生产的劣质接触器,触点制造工艺不过关,触点材料选用廉价的材料,触点载流量低,容易发生触点粘连,如果是正规大厂经过3C认证的合格接触器是不会出现这样的问题的。另外一种原因是接触器选型不当造成的,触点的电流余量过小,也容易造成触点粘联,如一台22KW的电动机,额定电流约为44A左右,按AC-3的工作状态选择50A的接触器即可,电动机实际工作时启停过于频繁,这时50A的接触器就有可能会出现触点粘联的现象,如果选择的是63A或者是80A的接触器,就不会出现触点粘联的情况了。所以只要选择正规大厂经过3C认证的合格接触器,选择接触器的触点额定电流时适当大一些,留有足够的电流余量,就不会出现触点粘联的现象。
双电源切换开关在触点接通的瞬间,不承担像启动电动机那样的一个峰值电流,或者即使有峰值电流,也比电动机启动时的6~7倍峰值电流要低很多,因为双电源切换配电箱下端所接的负荷多数为混合性负载,比如应急照明等,所以双电源切换开关在触点接通的瞬间的峰值电流不大,即使双电源切换配电箱下端所接的是一个纯电感性的电动机负载,比如一台排烟风机(如图2所示),双电源切换开关也不承担这台排烟风机启动的峰值电流,因为排烟风机的启动和停止是靠接触器KM3来控制的,不是靠排烟风机配电箱的进线双电源开关来控制的,在排烟风机配电箱的进线双电源开关刚接通的瞬间,排烟风机是处于停止状态的,KM3主触点也是断开的,除了二次控制回路很小的电流外,基本可以看做是空载接通,所以不承担排烟风机的峰值启动电流。

所以,用作双电源切换的接触器的工作状况比用作控制电动机启停的接触器的工作状况要宽松的多,在接通的瞬间不承担或承担很小的峰值电流,所以发生触点粘连的可能性很小,试想一下,既然接触器能用来控制一个带有六~七倍启动峰值电流的电动机负荷,为什么就不能用来作一个不带启动峰值电流(或峰值电流较小)负荷的双电源切换工作呢?
此外,在双电源切换电器的国家标准GBT14048.11中,第21页附录A的A3条明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点开关电器。所以用接触器来做ATSE,不管是从国标中的规定、实际使用的效果、理论上的分析均是可行的。
此外,接触器的机械寿命达到500万次~1000万次,电气寿命50万次~100万次,而目前国内生产的各种CB、PC级ATSE的电气寿命只有几千次,所以用接触器做主触点开关的QTS1系列ATSE可以说是目前使用寿命最长的ATSE产品了。
综上所述,以单片机为核心的新型ATSE控制器加两个接触器新型QTS1系列ATSE产品具有很高的性价比,必将得到广泛的应用。



1174308273896.JPG

免费打赏
lingyan16
2007年04月21日 19:10:29
12楼
应急照明配电箱内部
回复
lingyan16
2007年04月23日 00:06:21
13楼
接触器可以作为ATSE的依据:
GB/T14048.11第21页:
回复
lingyan16
2007年04月29日 00:35:39
14楼
接触器可以作为ATSE的依据:
GB/T14048.11第21页:
(既然接触器可以作为ATSE的主触点,而却没有这方面的产品,QTS1系列产品无疑填补了国内在这一方面的产品的空白)
回复
lingyan16
2007年05月08日 07:58:19
15楼
5.PC级的ATSE前是否要再加断路器?
答:是这样的,我们这种ATSE是属于PC级,是不带短路保护的,至于PC级的ATSE是否要加短路保护,目前没有定论,没有任何规范规定PC级ATSE一定要加短路保护,凡是规范中没有禁止的,就是允许的,目前电气设计师在设计的时候,也是有的在PC级ATSE前加短路保护,有的不加,没有一个严格的定论,但依我的经验(我是考试通过的注册电气工程师,搞电气设计十几年了),PC级ATSE前不必再加短路保护,因为ATSE的作用是为了可靠的切换电源,并不是为了在此处进行短路保护,ATSE处的短路可以靠两路馈出电缆馈出端的出线断路器来保护,所以我认为PC级ATSE前不必再加短路保护。但我认为如果条件允许,而且柜内空间比较宽余,在我们这种ATSE上端(接触器主触点上端)加一组熔断器比较好,这里加熔断器的目的不仅仅是为了短路保护,更主要的目的是为了隔离,因为熔断器是隔离电器,拿掉熔断器后,是一个明显可视的断点,符合ATSE的隔离要求,而且熔断器价格低,经济实用,所以我推荐大家用熔断器而不用断路器。
回复
lingyan16
2007年05月09日 11:22:12
16楼
QTS1控制器应用于UPS、EPS、照明节能器的旁路切换的接线方案
UPS、EPS、照明节能器是目前常用的电源转换产品,其主要的特点是:这类产品有一个输入端和一个输出端,串在用电负荷和电源之间,实现不间断供电或降压节能的目的,任何一种电气产品都存在着出现故障的可能性,一但UPS、EPS、照明节能器出现故障,用电负荷的供电就要中断,为了避免在UPS、EPS、照明节能器出现故障时中断供电,可以增加一路旁路支路,在UPS、EPS、照明节能器出现故障时由旁路供电,目前常见的旁路作法是采用接触器作为旁路上的开关元件,用一个中间继电器接在UPS、EPS、照明节能器输出的一相上,用中间继电器来作为UPS、EPS、照明节能器是否出现故障的检测元件,如图1所示,这种方式的缺点和早期用两个接触器搭接一个控制线路来实现双电源切换的缺点一样:用一个中间继电器的线圈来检测电源的方法过于简单,由于中间继电器只能接在常用电源三相中的一相上,如果恰好是未接中间继电器的相线出现断线后引起电源缺相的故障,由于中间继电器所在相的电压是正常的,所以中间继电器不会动作,也就不会切换;这种检测方式只能检测到UPS、EPS、照明节能器输出电压过低的电源故障,对于输出电压过高的故障情况不能检测到,所以这种方式不能实现在UPS、EPS、照明节能器出现所有故障情况时都能切换到旁路,由于处于接通状态的接触器处于长期带电工作的状态,线圈发热量比较大,如果电压再偏高的话,接触器的线圈就容易烧坏。
用QTS1控制器和两个接触器可以很好的解决UPS、EPS、照明节能器旁路切换的问题,如图2所示,在这个方案里,QTS1控制器可以全面的检测UPS、EPS、照明节能器的输出电压是否正常,当UPS、EPS、照明节能器出现故障必然反映在输出电压的异常,当输出中任何一相的出现失电、欠压、过压、缺相等故障时,QTS1控制器均能检测到,并执行切换到旁路的操作,保证供电的连续性;同时接触器采用了励磁调节电路节能驱动,接触器线圈功耗低、温升低,在高电压的状况下也不会烧毁。
回复
lingyan16
2007年05月09日 11:23:38
17楼
图2
回复
lingyan16
2007年05月11日 02:25:31
18楼
QTS1双电源切换控制器应用于三路电源切换的接线方案
在某些特别重要的用电负荷,可能两路电源供电依然还觉得不可靠,有可能会采用三路电源供电,目前尚未见到有专门用于三路电源切换的ATSE产品,那么如何实现三路电源的自动切换呢?也许遇到这个问题的时候,你会觉得很棘手,不用着急,采用深圳市强电通科技有限公司(WWW.SZQDT.COM)的QTS1型接触器型ATSE控制器可以使问题迎刃而解,用两个QTS1双电源切换控制器和四只接触器可以实现三路电源选一的自动切换,主接线图见图。

图中电源1、电源2、电源3为三路向用电负荷供电的三路电源,其优先的级别为:电源1的优先级最高,电源2的优先级比电源1低但比电源3高,电源3的优先级最低。当电源1电压正常时,控制器1检测到KM1主触点上端的电压正常,于是发出指令使KM1吸合KM2释放,电源1通过KM1加到KM3上,控制器2检测到KM3主触点上端电压正常后,发出指令使KM3吸合KM4释放,电源1通过KM1、KM3向负荷供电;当电源1的电压不正常而电源2的电压正常时,控制器发出指令使KM1释放KM2吸合,电源2通过KM2、KM3向负荷供电;当电源1、电源2均不正常时,控制器发出指令使KM1、KM2均不吸合,于时KM3主触点上端电压为零,此时如果电源3的电压是正常的,控制器2检测到这种情况后,发出指令使KM3释放KM4吸合,电源3通过KM4向负荷供电。
通过上面的工作过程分析,可以得出结论,用QTS1双电源切换控制器和四只接触器可以很容易的实现三路电源选一的自动切换。
回复
lingyan16
2007年05月13日 11:17:28
19楼
7.既然接触器做双电源切换可靠性那么高,那么我按标准图99D373用接触器和中间继电器搭接一个线路来实现双电源切换,控制器都可以不用了,岂不又省钱又可靠?
答:你所说的这种双电源切换的方案,是采用接触器做切换元件,用中间继电器(或时间继电器)来检测是否失电,是最早实现双电源切换的方案,在成套的ATSE出现以前,一直都是这样来实现双电源切换的,这种方式有很多缺点,正像曲德刚等专家写的文章里说的那样,这种方式接触器容易烧坏、触点容易粘联等等,其实他还漏说了一条,这种采用接触器搭接一个控制线路来实现双电源切换的方式,最大的一个缺陷是检测不全面,因为中间继电器线圈只有两个接线端,不管如何接线,只能检测一相(如果把中间继电器接在两个相线之间,是否能检测两相,还有待尽一步确认)上是否失电,并把这个做为切换的条件,第三根相线上的电压无论如何都是检测不到的,如果常用电源的这个没接中间继电器的相线出现了断线,三相电源里只有两相有电,是一种严重的电源故障,用继电器搭接控制线路的双电源切换方案不能在常用电源出现这种故障的时候切换到备用电源上去;此外,如果电压过分的偏高,用继电器控制线路来实现的双电源切换方式也不能切换,而这种故障是有可能发生,比如如果工作零线断了,而负荷又不平衡,就有可能出线某相电压特别偏高,同时某相电压又偏低的情况,假如中间继电器是接在偏高的两相上,中间继电器是不会动作的,接触器就不会切换了,而这种电源故障会造成大量的用电器损坏,双电源切换的作用是在常用电源出现故障的时候,把用电负荷切换到备用电源上,这么多电源故障的情况都不能切换,而只有是特定的电源故障情况才能切换(常用电源三相同时断电,或接中间继电器的相线断电),能说这是一种可靠的电源切换方式吗?
用接触器、继电器搭接一个线路来实现双电源切换方案的标准图99D373是1999年出版的,这在当时还是有一定意义的,因为当时还未出现成套的ATSE产品,作为一种简易的双电源切换的方法,在没有更好产品可用的情况下也是可以的,但是在2002年10月推出了ATSE的国家标准GB14048.11,在该标准中,明确ATSE必须在常用电源的任意一相电压异常时切换到备用电源上去,所以用99D373搭接的双电源切换方案,是不满足双电源切换的国家标准的要求的。
这种方案还有一个很大的缺陷,就是接触器线圈容易烧毁,由于处于接通状态的接触器处于长期带电工作的状态,线圈发热量比较大,如果电压再偏高的话,接触器的线圈就容易烧坏,我公司的QTS1控制器采用节能电路驱动接触器,接触器吸合后功耗低、温升低,在电压偏高的情况下接触器也不会烧毁,可以很好的解决这个问题。
使用双电源切换开关的目的是为了可靠的切换电源,保证重要负荷的供电,如果仅仅为了省一点钱,就采用不可靠的双电源切换方案,一但电源出现故障,电源不能可靠的切换,所造成的损失会远远大于省一个控制器所节省的那一点钱,是得不偿失的,希望用户不要做这种不明智的选择。

回复
lingyan16
2007年05月16日 08:04:52
20楼
QTS1控制器实现带旁路ATSE的方案
带旁路功能的ATSE是ATSE产品中可靠性最高的一种,什么是旁路功能的ATSE呢?
任何一种ATSE都存在着出现故障的可能性,如果作为两路电源的切换电器ATSE出现了故障不能正常工作,供电就要中断,对于某些特别重要的用电负荷,可能即使在ATSE出现故障的时候也不能停止供电,对于这类负荷,可以采用带旁路的ATSE作为两路电源的切换电器,当ATSE出现故障时,旁路开关打开,电源通过旁路开关向负荷供电,保证负荷供电的连续性。目前带旁路功能的ATSE产品在国内市场还未见到,在国外公司的产品中有这种带旁路功能的ATSE,那么,如果不想用价格高昂的进口产品,如何才能实现两路电源的自动切换同时带ATSE旁路功能呢?采用两个QTS1双电源切换控制器和四只接触器可以很好的解决这个问题,实现两路电源的自动切换同时带ATSE旁路功能,主接线图见图三所示。

图中电源1、电源2为向用电负荷供电的两路电源,其中电源1的优先级高,为常用电源,电源2的优先级比电源1低,为备用电源。当电源1电压正常时,控制器1检测到KM1主触点上端的电压正常,于是发出指令使KM1吸合KM2释放,电源1通过KM1加到KM3上,控制器2检测到KM3主触点上端电压正常后,发出指令使KM3吸合KM4释放,电源1通过KM1、KM3向负荷供电;当电源1的电压不正常而电源2的电压正常时,控制器发出指令使KM1释放KM2吸合,电源2通过KM2、KM3向负荷供电;当控制器1或KM1、KM2出现故障不能正常工作时,KM3主触点上端电压为零,此时如果电源1的电压是正常的,控制器2检测到这种情况后,发出指令使KM3释放KM4吸合,电源1通过KM4向负荷继续供电,由于主切换柜和旁路柜是两个独立的柜体,断开主切换柜内的Q1、Q2隔离开关后即可对主切换柜内元件进行维修和更换,此时电源1通过旁路柜内的KM4向负荷继续供电,实现了在不中断负荷供电的情况下对主切换柜内元件进行维修和更换,从而保证了负荷用电的连续性。
回复
lingyan16
2007年05月17日 18:39:35
21楼
应用于煤矿井下高电压两路电源切换的接线方案
在煤矿井下的供电电压等级为380V、660V、1140V,一些大功率的用电负荷采用660V、1440V供电,一些事关人身安全的特别重要的负荷,如通风风机等需要两路电源供电,不少大功率的风机都是由660V、1440V电源供电,目前用于660V和1140V电路里的双电源切换ATSE还比较少见,采用一些变换的措施,用QTS1控制器和660V、1140V接触器也可以实现在660V、1440V电路里的两路电源的自动切换,综合造价比较低。
QTS1双电源切换控制器的额定电压为380V/220V(线电压/相电压),如果煤矿井下用电负荷的电压为380V,QTS1控制器可以直接使用,如果用电负荷的电压为660V或1140V,QTS1控制器不能直接使用,可以在两路电源的每相上加一个变压器,共需加六个单相变压器,将高电压变换为220V(相电压)就可以使用QTS1控制器了。
660V或1140V供电主回路上的接触器由用户自行采购660V或1140V的接触器,接触器的线圈电压选择220V或380V。
QTS1双电源切换控制器可以满足井下使用的防潮要求,但是QTS1双电源切换控制器不防爆,如果井下使用环境有爆炸危险性气体,请慎重选择,如果在爆炸危险性气体环境中要使用QTS1双电源切换控制器应该采取一些措施,比如增加正压通风措施等等。
回复

相关推荐

APP内打开