粘土地基,地下水位较高,建筑面积100多平米,基底-4.550m,东、南邻近主干道,北面邻近已有的建筑物,西面场地较空,请问这样的条件,采用什么样的围护方案好?谢谢

粘土地基,地下水位较高,建筑面积100多平米,基底-4.550m,东、南邻近主干道,北面邻近已有的建筑物,西面场地较空,请问这样的条件,采用什么样的围护方案好?谢谢
免费打赏
szyma123
2007年03月20日 23:53:49
2楼
支护吗?
回复
axyang108
2007年03月21日 12:06:11
3楼
建筑面积100多平米,太少了吧,楼主是不是搞错了,设计这么个小地下室有什么用呢.
回复
zhuxin2001
2007年03月27日 09:21:54
4楼
唉,没错的呀,消防池用的
回复
yfcao1981
2007年03月27日 13:02:01
5楼
一般采用钢板桩的围护方法,根据开挖深度的深浅来决定,如开挖深度小于6米,按1;1打桩,就行了,为确保基坑足够安全,桩顶可设置压顶梁。
回复
wangym368
2007年04月21日 15:15:25
6楼
若胆大,敢用沉井吗?
回复
muziriyue009
2007年04月29日 13:30:36
7楼
沉井的造价太高,你不要考虑了,还是考虑打钢板桩吧
回复
run2248
2008年06月07日 12:57:00
8楼
我也遇到!头痛中!
回复
qin.jq
2008年06月11日 19:07:07
9楼
沉井施工
回复
teamaker
2008年06月12日 14:33:11
10楼
钢板桩
回复
xuxiangyang2001
2008年06月14日 20:49:01
11楼
粘土土质如果很好,根本不需要支护结构.采用大放坡即可.当然,如果要坑人家甲方,那就设支护结构