关于电缆并联敷设
gha2007
gha2007 Lv.2
2007年03月19日 08:48:03
只看楼主

从变压器到低压柜,图纸设计为一条YJV22-4*185的电缆(约60米),但现场实际条件不允许敷设,可否改为三条小截面电缆敷设,应选多大截面,规范是否允许。望各位高人指点。

从变压器到低压柜,图纸设计为一条YJV22-4*185的电缆(约60米),但现场实际条件不允许敷设,可否改为三条小截面电缆敷设,应选多大截面,规范是否允许。望各位高人指点。
免费打赏
gdx8785
2007年03月19日 09:29:36
2楼
无特殊原因不建议这么做,一定要这么做,则可以用3条70平方的同规格电缆,电缆压接处和3条电缆的长度一定要处理和控制好
回复
chyu811
2007年03月19日 12:48:48
3楼
可以的,如果是三相负载为主或三相平衡相差不是很大,可改成三根3*70和一根70的,关键是三根相线并头一定要处理好。
回复
mg8312
2007年03月19日 15:27:31
4楼
双并的很常见阿
三并不会有太大的问题吧
三条YJV-3*70+1*50的
应该可以了吧
回复
gha2007
2007年03月19日 16:50:04
5楼
谢谢各位的热心指点,在哪儿可查到相应的规范?
回复