[设计]冷冻水管管径如何确定
coldtea
coldtea Lv.11
2007年03月18日 22:06:26
来自于专家热线
只看楼主

小弟刚进入暖通行业,请问各位大哥一个问题:谢!最近在做一机房的空调工程,已经确定选用5台HIROSS机房空调,其中3台串联,另外2台串联,然后一起接到冷冻水主管道冷冻水主管道原先已经接好,我想请问下这5台机房空调冷冻水管道管径如何确定,谢!

小弟刚进入暖通行业,请问各位大哥一个问题:谢!
最近在做一机房的空调工程,已经确定选用5台HIROSS机房空调,其中3台串联,另外2台串联,然后一起接到冷冻水主管道
冷冻水主管道原先已经接好,我想请问下这5台机房空调冷冻水管道管径如何确定,谢!
免费打赏
vincent_nk
2007年03月18日 22:09:47
2楼
比摩阻100~300考虑
回复
coldtea
2007年03月18日 22:23:04
3楼
我是刚毕业的可以详细点吗,谢谢
空调原先接口的口径是DN25,空调接口采用DN25的管,但是比如两台串联的话,两台串联可以用DN25,串联后接到水管主管道应该用多大的管径,怎么计算,谢!
回复
zln1976
2007年03月18日 22:56:41
4楼
根据所承担负荷计算出的总流量,然后按比摩阻限定值确定。《民用建筑空调设计》p234
回复
coldtea
2007年03月20日 11:35:53
5楼
根据所承担负荷计算出的总流量,然后按比摩阻限定值确定。《民用建筑空调设计》p234
我看了,但是比摩阻不是用于计算泵的扬程的吗
管径是不是按照计算出流量 然后按照如图的管径~流量对照表选的
回复
vincent_nk
2007年03月20日 13:37:27
6楼
楼上,5、600的比摩阻是不是太大了?
回复
zln1976
2007年03月20日 22:05:44
7楼
《民用建筑空调设计》上不是有个例题么?
回复
ytk1979
2007年03月21日 13:48:21
8楼

不用问
5、600的比摩阻是肯定大了
我一般选在200一下,水的流速不超过2m/s
回复
zln1976
2007年04月13日 21:41:10
9楼
水力计算
回复
zln1976
2007年04月13日 21:48:24
10楼
水力计算例题
回复
zln1976
2007年04月13日 21:51:22
11楼
用到的图
回复